Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con Fujitsu 6000 frigorias por conductos

Problema con Fujitsu 6000 frigorias por conductos hace 11 años 8 meses #96924

  • matiu
  • Avatar de matiu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola foristas tengo un problemita con un fujitsu 6000 frigorias inverter .la evaporadora funciona correctamente en el mando me aparece error 001 que significa error de comunicación unidad interior con unidad exterior. La unidad interior comunica entre n y 3, la unidad exterior entre n y 3 n está fija en 2 voltios dc el puente de diodo está bien entre ánodo y cátodo conduce invirtiendo las puntas no conduce entrada de tensión tenemos 230 v ac salida del puente de diodo 230 v dc el lid rojo está apagado los fusibles están correctos. Cambio pcb de control sigue igual en la condensadora me quedan 2 placas más filtro activo de potencia y una pequeñita que es filtro active module. Si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias como comprobar estas dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fujitsu 6000 frigorias por conductos hace 11 años 8 meses #96944

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, has desconectado el hilo nº3 para la comprobación de comunicación? Parece que sí.
La tensión a la salida del puente es un poco baja, el error de comunicación te lo dá por cualquier componente mal en la unidad exterior, comprueba tensión entre P y N del filtro, a ver si tienes unos 280v aprox. Has medido el compresor? Comprueba tensión entre PN, me imagino que no tienes, vete desconectando cosas hasta que tengas tensión.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fujitsu 6000 frigorias por conductos hace 11 años 8 meses #96951

  • matiu
  • Avatar de matiu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola pablo entre P y N hay 310 voltios DC , el compresor entre u - v . v - w. w -u 0,9 ohmios a masa nada . Nosé como comprobar active module filter placa pequeña de fujitsu y la placa de circuito impreso de filtro . desde ya muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fujitsu 6000 frigorias por conductos hace 11 años 8 meses #96952

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Has desconectado el compresor para probarla?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.631 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information