TEMA: como transformar aire acondicionado en calefaccion

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74850

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Y en verano la cambia, no? Pues no le das tú trabajo al chaval. Aparte del torbellino que le metes en casa y del ruído. Lo que te han dicho, como broma cojonuda. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74853

  • Inca
  • Avatar de Inca
BOBBY FISHER escribió:
quisiera saber que debo saber para poder transformar un aire acondicionado de x btu a calefaccion y que debo utilizar y como debo ha cerlo y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias

Aunque ya conteste anteriormente y el resultado fue poco compartido por no decir "infravalorado" y tomado como cachondeo y falta de profesionalidad por mi parte, me veo en la necesidad de contestar en primer lugar literalmente a la pregunta y en segundo lugar a los comentarios suscitados de mi primera contestación que no tiene nada de "cachondeo"

quisiera saber que debo saber
Esta primera pregunta define todo el resto de la misma y en contestación a este parrafo le tengo que felicitar por reconocer que no sabe y decirle que ya sabe algo mas que muchos cuando dice "quisiera saber que debo saber", por hay otros que ya saben de todo y es cuando dejan de saber, y quiero aclarar para no entrar en mas debate que no me refiero a ningun escrito de este tema ni a ningun componente de este foro, hablo de forma general.

para poder transformar un aire acondicionado de x btu a calefaccion
Lo primero que necesita saber es despejar la "X" de btu, porque no es lo mismo 6.000, que 60.000, que 600.000 btu

y que debo utilizar y como debo ha cerlo
Todo dependera de que es lo que necesita, puesto que puede utilizar una gran cantidad de sistemas directos o indirectos para hacerlo como:
Sin tocar el circuito:
Calefaccción electrica
Calefacción por fluidos secundarios, como baterias de agua caliente acopladas o de vapor o de glicol o placas solares o etc.
Tocando el circuito:
Trasformación del ciclo en un ciclo reversible con valvula de 4 vias o valvulas solemoides y para ello tendra que tener unos conocimientos especificos sobre el circuito frigorifico y su comportamiento.

y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho
Los pasos a seguir seran los adecuados a la opción que tome, aunque los "compañeros", ya han supuesto que se va a liar a desmontar todo el sistema para trasformarlo y estoy seguro que siguiendo sus indicaciones lo puede conseguir, todo es cuestion de tiempo y paciencia.

agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias
La unica comprobación para saber si todo funciona bien es que funcione y funcione bien.

La opción que yo le pongo es la mas sencilla y practica, aunque algunos se lo tomen a "cachondeo" y es el sistema reversible sin tocar nada, y que conste que le digo claramente "si tiene la posiblidad de hacerlo", pero esta matización mia no se debio leer o entender bien.

Sobre un comentario de si los desescarches los hara manuales, en un principio es logica, pero despues de ver la deriva de acontecimientos, ya me suena tambien a "cachondeo" y seria mas facil hacer los desescarches a mano que hacer todo el trabajo y despues no sirva para nada.

Yo no pongo en cuestión la profesionalidad de nadie, tenga los conocimientos que tenga, pero sin embargo si que se puso en cuestión la mia, que como entrada y presentación se prejuzga a alguien.

No quiero entrar en polemicas, ni cuestionar a nadie y por lo visto estare mejor callado y observare acontecimiento, mi intención fue dar una opinión y no entrar en conflicto con nadie.

Espero nadie se sienta ofendido por mis ecritos y les deseo lo mejor para todos.

Sald2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74857

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Parece que hoy amaneció nublado.
Creo que el problema es el de siempre,consultas mal dirigidas crean situaciones de conflicto.
¿¿Os imaginaís entrar en un foro de moteros y consultar??? :::

"quisiera saber que debo saber para poder transformar una bicicleta de x relación de piñón a motocicleta y que debo utilizar y como debo hacerlo y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias"


Igual alguien me contesta que a qué chavala pienso llevar de paquete,¿no?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74860

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
jordienex escribió:
Parece que hoy amaneció nublado.
Creo que el problema es el de siempre,consultas mal dirigidas crean situaciones de conflicto.
¿¿Os imaginaís entrar en un foro de moteros y consultar??? :::

"quisiera saber que debo saber para poder transformar una bicicleta de x relación de piñón a motocicleta y que debo utilizar y como debo hacerlo y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias"


Igual alguien me contesta que a qué chavala pienso llevar de paquete,¿no?

,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 Jordi no seas malo y muy en serio, El peso y la corpulencia son muy importantes ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74871

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A la pregunta de "jordienex"

kitmotor.webs.com/

www.bicimotors.redtienda.net/

www.bicicleta-electrica.blogspot.com/

AVISO
Las chavalas, me las monto en uno de estos:

www.hotrodhotline.com/classifieds/classifieds.php?a=2&b=36499

Y conste, que yo iva a decir, que lo monte al contrario, la Condensadora adentro de la Habitacion, y el Evaporador afuera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74875

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Muy bueno Joseregue,jajajjjajja.
La máquina la podríamos poner en un "giratutto" de esos de las televisiones con un agujero en la pared,,jajajja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74892

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
esto como puedes comprobar no tiene nada de tecnicismo , y aunque yo solo soy tecnico nuevo y desconozco las unidades a las que haces mención en tu segunda intervención que se les daba la vuelta sigo permitiéndome el lujo de opinar que esta primera intervención tuya no es nada técnica, si puedo considerarla como una broma como ya te indique ,pero descarto la parte técnica en su contenido, así que te sigo diciendo solo tu sabes si te equivocaste de foro , un saludo

Inca escribió:
Si no quiers complicarte la vida con todo lo que te han dicho los compañeros y tienes posibolidad de hacerlo.

En invierno la unidad condensadora dentro del local y la evaporadora fuera del local.

esto es mas o menos tecnico aunque la ironía es patente solo es irónico el que sabe y el que puede , pero nunca indicara que el irónico es tecnico en la materia, solo demostrara que tiene ironía en sus comentarios, un saludo


Inca escribió:

Aunque ya conteste anteriormente y el resultado fue poco compartido por no decir "infravalorado" y tomado como cachondeo y falta de profesionalidad por mi parte, me veo en la necesidad de contestar en primer lugar literalmente a la pregunta y en segundo lugar a los comentarios suscitados de mi primera contestación que no tiene nada de "cachondeo"

quisiera saber que debo saber
Esta primera pregunta define todo el resto de la misma y en contestación a este parrafo le tengo que felicitar por reconocer que no sabe y decirle que ya sabe algo mas que muchos cuando dice "quisiera saber que debo saber", por hay otros que ya saben de todo y es cuando dejan de saber, y quiero aclarar para no entrar en mas debate que no me refiero a ningun escrito de este tema ni a ningun componente de este foro, hablo de forma general.

para poder transformar un aire acondicionado de x btu a calefaccion
Lo primero que necesita saber es despejar la "X" de btu, porque no es lo mismo 6.000, que 60.000, que 600.000 btu

y que debo utilizar y como debo ha cerlo
Todo dependera de que es lo que necesita, puesto que puede utilizar una gran cantidad de sistemas directos o indirectos para hacerlo como:
Sin tocar el circuito:
Calefaccción electrica
Calefacción por fluidos secundarios, como baterias de agua caliente acopladas o de vapor o de glicol o placas solares o etc.
Tocando el circuito:
Trasformación del ciclo en un ciclo reversible con valvula de 4 vias o valvulas solemoides y para ello tendra que tener unos conocimientos especificos sobre el circuito frigorifico y su comportamiento.

y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho
Los pasos a seguir seran los adecuados a la opción que tome, aunque los "compañeros", ya han supuesto que se va a liar a desmontar todo el sistema para trasformarlo y estoy seguro que siguiendo sus indicaciones lo puede conseguir, todo es cuestion de tiempo y paciencia.

agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias
La unica comprobación para saber si todo funciona bien es que funcione y funcione bien.

La opción que yo le pongo es la mas sencilla y practica, aunque algunos se lo tomen a "cachondeo" y es el sistema reversible sin tocar nada, y que conste que le digo claramente "si tiene la posiblidad de hacerlo", pero esta matización mia no se debio leer o entender bien.

Sobre un comentario de si los desescarches los hara manuales, en un principio es logica, pero despues de ver la deriva de acontecimientos, ya me suena tambien a "cachondeo" y seria mas facil hacer los desescarches a mano que hacer todo el trabajo y despues no sirva para nada.

Yo no pongo en cuestión la profesionalidad de nadie, tenga los conocimientos que tenga, pero sin embargo si que se puso en cuestión la mia, que como entrada y presentación se prejuzga a alguien.

No quiero entrar en polemicas, ni cuestionar a nadie y por lo visto estare mejor callado y observare acontecimiento, mi intención fue dar una opinión y no entrar en conflicto con nadie.

Espero nadie se sienta ofendido por mis ecritos y les deseo lo mejor para todos.

Sald2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74947

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser inca trate de ser lo mas diplomático y menos hiriente posible que me fue posible dentro de mi limitada capacidad de exprecion .
pero me doy cuenta por sus escritos que usted no ha entendido el mensaje que he tratado de expresarle
para ser simple y directo y podamos llegar a entendernos y lograr buena convivencia entre todos se lo expresare de otra manera

señor trate en lo posible de ser menos agresivo en sus escritos y mas aun siendo una persona nueva en casa ajena

en lo que que respecta a ironías le repito lo dicho o escrito por manuel (lafaraonadelfrio)

En este mundo de capitalismo salvaje lo que sobra es agrecion y violencia al prójimo y lo que nos esta faltando es comprencion y amor al prójimo .

are de cuenta que nunca ha escrito una sola linea para poder darle a usted una posibilitad de comenzar de nuevo como si nunca hubiera leído una sola linea de lo que en lo personal considero un escrito muy agresivo al prójimo.

si usted o muchas personas consideran que el señor que realiza la consulta esta herrado o mal escribió su consulta. puedo o no compartir esta apreciación pero si afirmo o aseguro que esta postura NO REPITO NO da derecho a respuestas soberbias o irónicas bajo ningún punto de vista

la supuesta superioridad intelectual no habilita a nadie a la jactancia ni a la superioridad de nada .

señor en lo personal NO TENGO LA SUSPICACIA NI LA HABILIDAD DE TENER LA DIPLOMACIA COMO MANUEL O MIKI Y MUCHOS DE LOS EXCELENTES MODERADORADORES DE NUESTRA CASA Y para ser sinceros me resultan muy chocantes personas que responden de la manera que lo ha realizado usted y con semejante nivel de soberbia ,

lo invito a la reflexión siendo una persona mayor como alega usted y que olvidemos estos desagradables choques entre personas que recién se conocen



icaro8 administrador de forofrio.com
Última Edición: hace 12 años 7 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74955

  • Inca
  • Avatar de Inca
En mi ultimo escrito digo textualmente "estare mejor callado y observare acontecimientos", a parte de disculparme si mis espritos puden ofender a alguien.

Pero vistos la deriva y observaciones de dos de los administradores de este foro, no tengo mas remedio que contestar por el bien de mi integridad moral.

En primer lugar señor "lafaraonadelfrio", este escrito aunque se lo puedad parecer a usted no tien nada de "IRONIA" y señor "Icaro8", tampoco tiene nada de "SODERBIA", talvez no me exprese con la suficiente claridad o talvez me exprese con demasida claridad, tan malo es el defecto como el exceso, pero en ningun caso con los calificativos que mencionan.

Puede pasar por alto estos calificativos injustificados, tambien puedo pasar por alto el "Cachondeo", es mas lo considero mecesario, ya que el buen humos prolonga la vida y yo pienso vivir muchos años.

Pero discrepo con ustedes en el tema de la "profesionalidad"


Si repasan todos los escritos de este tema, se daran cuenta que mis escritos son los unicos que dan soluciones viables a la pregunta del interesado, solo hay uno que tiene una foto de un trasero (por cierto que muy bonito y agradable y sin animo de ofender mucho mas vistoso que la criatura oscura de lafaraonadelfrio y el escalofriante crucifijo electrificante), que se aproxima a mi solución, aunque lo dice con la "boca chica" y al final de unas trasformaciones que no vienen a cuento.

Nadie mas en este foro tomo postura a excepción de la foto del mono "besucon" que propone un soporte giratorio que se podria estudiar.

Tales incidencias me dan que pensar que como dice el señor icaro8, esto es una gran familia y queda claro quienes son los padres de la misma, aunque tengo la sensación que el afan protector del grupo hace que no se cuestione la autoridad de ustedes y nadie se atreva a contradecir sus palabras, que por supuesto yo no las pongo en duda.

Aunque les cueste creerselo, yo comparto gran parte de sus ideales y comparto y agradezco la posición de icaro8, en hacer borron y cuenta nueva, ya que por lo visto entre con mal pie y en hora.

Si lo creen oportuno pueden suprimir mis escritos, aunque opino que no seria una accion adecuada.

Sal2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74966

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Inca, la verdad y no quiero ofenderte. Pero tu respuesta es la chorrada más grande que he oido
en casi 6 años que llevo metido en este mundillo de los foros de climatización.


Saludos y no te ofendas pero es lo que pienso. Es que como si alquien pregunta que puede hacer que su aire no funciona y tiene calor en el salon y le decimos que conecte su evaporadora a la condensadora del vecino. Eso si, si se puede.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74976

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Inca escribió:
Si no quiers complicarte la vida con todo lo que te han dicho los compañeros y tienes posibolidad de hacerlo.

En invierno la unidad condensadora dentro del local y la evaporadora fuera del local.

Hola inca
Como puedes apreciar si hubieras escrito al final "jeje" no hubiera pasado nada.
Si no quiers complicarte la vida con todo lo que te han dicho los compañeros y tienes posibolidad de hacerlo.

En invierno la unidad condensadora dentro del local y la evaporadora fuera del local. Je je je je je….. o jojojojojojojojoooo.

Estoy de acuerdo con icaro8 borrón y cuenta nueva
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como transformar aire acondicionado en calefaccion hace 12 años 7 meses #74978

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Y ahora si enseñémosle al colega BOBY FISHER a fabricar una bomba de calor partiendo de un equipo de aire acondicionado solo frio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.