Buenas noches
De antemano gracias, necesito una ayuda, tengo un equipo split ducto york unidad condensadora mod YCJD60S43S3A refrigerante r410a fancoil mod AHP60D3XH21H no enciende, le llega 220 en 3 fases al contactor pero no pasa la alimentacion por que no pega el contactor, pero cuando acciono manulmente el contactor si enciende el equipo, solo le hice el matenimiento preventivo. gracias nuevamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Problema Eléctrico de aire acondicionado split
hace 12 años 9 meses #70144
que potencia tiene la maquina?, interpreto que es trifasica a 220v y tomas por buena la tension de alimentacion, si el contactor no entra, lo mas probables en que la linea de seguridades, presostato de baja, de alta,de seguridad(posible rearme manual),alguno esta abierto, intenta localizarle, y luego buscar causa por la que corto, baja de gas, si alta por suciedades, mala ventilacion en condensadora, alta tra de trabajo
prueba con eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Problema Eléctrico de aire acondicionado split
hace 12 años 9 meses #70154