Saludos a todos

Necesito ayuda con una General Mod: AOG25RZAL.

En el termostato marca E0:00 y según el código de error “Error de comunicación entre unidad interior y control remoto”
He comprobado la conexión entre ambas y lo único que se sale de lo normal es, que al instalador no le llego el cable de interconexión de 1mm y le empalmo cable de 1,5mm, esto con respecto al mando.
Pero el problema que teníamos es, que nos encontramos el térmico bajado, cuando lo subías arrancaba el compresor directamente y no los ventiladores, aun estando apagado el termostato, y si lo encendías seguía igual. Le quitamos la salida de la placa al relé del compresor y al subir el térmico, todo parado y al encender la maquina, ya funcionaba la turbina interior y compresor apagado, claro. Ahora, quitamos el térmico y volvemos a conectar de nuevo el relé, subimos el térmico y sorpresa, todo apagado, encendemos y al ratito todo funciona normal peeeeeeero al minuto toda la maniobra abajo.

Que me podéis decir, gracias de antemano

Espero haberme explicado bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #68987

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compañero pienso que lo primero que tienes en mal estado es el rele que da paso de corriente al compresor, se le queda el contacto cerrado aun sin tensión. Con lo cual aunque no haya demanda este estará funcionando, no así los ventiladores int. Ni ext. Aumentado el consumo y haciendo saltar las protecciones térmicas. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #68989

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Eso lo hemos pensado aunque tenemos que comprobar si el rele va bien, pero que me dices del error que hemos dejado en el termostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #68990

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Ahora mismo no sabría decirte por que te sale ese error de comunicación entre unidad interior y el mando, pero te aseguro que el rele si esta fallando, cuando se queda solapado si le das unos toques con un destornillador o algo se abre el contacto, pero si no lo cambias volverá a fallar en breve. Rele con bobina a 12v
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #68994

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Compañero

Y otra cosa, por que se cae la maniobra entera cuando pasa un minuto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #68998

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Que quieres decir que salta el magnetotérmico en el cuadro de protecciones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #69002

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Revisa todas las conexiones, tiene que estar mal conexionado.

Revisa que la alimentacion general va a la unidad exterior y que la interconexion entre unidades esta correcta.
Creo que conecto la alimentacion general a la interconexion y viceversa en la unidad exterior
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 8 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #69006

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
RAFA lo primero es saber que codigo de error te sale apretando durante 5 se gundos los botones de subir y bajar la temperatura una vez te salga el numero eso te dira si hay fallo de comunicacion o otra cosa 13 es fallo de comunicacion entre interior y esterior y puede pasar que necesite la placade la exterior saludossssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #69007

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
rafa E0:00 te dice que esta metida en error pero tu pulsando las teclas de subir y bajar la temperatura 5 segundos te dira el numero de herror y ese es el que hay que analizar los codigos estan metidos aqui en el foro imprimelos iy te los llevas ala maquina y si tienes dudas llamas al sat 902332331 eurofred tendras que pulsar el 2 y luego orto 2 suerte
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #69020

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Perdoname compañero pero creo que te equivocas cuando hay un error lo que te indica en primer lugar es EE:EE. y en el caso de rafafrio despues de pulsar los botones adecuados le ha aperecido el error E0: 00 error de comunicación entre unidad interior y el mando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #69027

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Rafafrio ,espero que cuando lo hayas solucionado lo comuniques que estoy siguiendo especialmente este tema.
Hace 1 semana tambien con un General split pared me paso exactamente eso del compresor funcionando con todo apagado.
Le di unos golpecitos al rele de compresor en la placa interior y despego el contacto.
Le explique a mi cliente que lo que hice no fue SOLUCIONAR la AVERIA sino que la detecte y que podria volver a ocurrir con lo que ya estare preparado en pedir la placa(o tal vez cambie el rele). ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 8 meses #69032

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
luex escribió:
rafa E0:00 te dice que esta metida en error pero tu pulsando las teclas de subir y bajar la temperatura 5 segundos te dira el numero de herror y ese es el que hay que analizar los codigos estan metidos aqui en el foro imprimelos iy te los llevas ala maquina y si tienes dudas llamas al sat 902332331 eurofred tendras que pulsar el 2 y luego orto 2 suerte

amigo luex el amigo francamarsur tiene razón en primer lugar marca EE:EE y al pulsar marca EO:00 fallo de la unidad interior con el control remoto

esta claro que el rele hay que cambiarlo, pero lo del error es lo que no entiendo estando bien conectados y teniendo continuidad los cables

a que puede ser debido?
puede ser el termostato?

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.