En muchas de las instalaciones que hemos cogido para mantenimiento, nos ha ocurrido que el recipiente de liquido estaba casi vacio, creyendo en un principio que era falta de refigerante. Y lo que ocurria era que el liquido no bajaba al recipiente por lo que he explicado, (muy baja temperatura en el exterior y alta en el cuarto de maquinas). Si la condensación es mala a la hora de demandar frio los evaporadores, nos va ha ocurrir que no tenemos liquido. Si ayudamos al condensador aportando este gas vamos a hacer que suba la preión y la temperatura mejor. En una central de 4 ó 5 compresores, de los cuales sólo va a arrancar uno por la baja demanda de frio, tu me diras como vamos a hacer que funcione un condensador de 600 l.?
Yo si lo veo claro.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Equilibrio para que no se bloqué la condensación
hace 13 años 7 meses #44864
Entonces, ¿Tienes mas presión en el recipiente de líquido que en la descarga? Perdona RSA, pero sigo sin verlo, conocía el ejemplo contrario, de la descarga sale gas hacia la parte superior del recipiente para mantener una presión suficiente,puenteando el condensador, este nunca lo he visto y no lo comprendo. Te agradecería que me aportaras mas datos para comprenderlo, gracias.
Este sistema no funciona nunca, por eso tiene una retención , para que no pase al recipiente directamente de la descarga. Sólo funciona cuando hay condiciones estremas. Si la presion es mas baja en la descarga que en el recipiente es cuando empiza a funcionar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Equilibrio para que no se bloqué la condensación
hace 13 años 7 meses #44865
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.