TEMA: Daikin VRV control para diagnostico.

Daikin VRV control para diagnostico. hace 13 años 9 meses #41378

  • RG
  • Avatar de RG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola amigos, soy nuevo aca, tengo unas dudas con respecto a los equipos VRV, Daikin, en especial centralizado. Tengo entendido que estos equipos tienen un control o modulo, que nos permite de alguna forma conectar al PC, y ver las fallas, mediante un software.

¿Donde conseguir ese control y el software?.

Alguien me puede explicar un poco eso ? Les doy las gracias desde ya!
Última Edición: hace 13 años 9 meses por RG.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV control para diagnostico. hace 13 años 9 meses #41380

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Muy buenas RG, para controlar los equipos VRV de Daikin tienes varios sistemas de control para centralizar la instalación. Depende de lo que vayas buscando aplicas uno u otro.

Tienes el DSC302 que es un simplae mando centralizado
El DSC 301 que es un on off centralizado por sectores
El DST mando centralizado programador

De ahí ya pasamos a los Intelligent:

El DSC601 es el touch controller, táctil, centralizado, con opción de acceso vía internet y control de consumos de cada evaporadora. Pequeñas y medianas instalaciones.

El Intelligent Manager III: es como el touch pero para grandes instalaciones, viene con el pc y por lo demás es igual que el touch (control de consumos, programación, etc).

En todos menos en el DSC301, puedes ver las averías y desde las mismas condensadoras tambien.

Tu comercial de Daikin te lo puede explicar mejor, y dónde conseguirlos, pues lo mismo, en tu distribuidor.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV control para diagnostico. hace 13 años 9 meses #41418

  • RG
  • Avatar de RG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muchas gracias Airbag. Tienes toda la razón, el control da información de errores, en mi caso indica error U7, y algunas veces UE, que dicen ser problemas de comunicación entre las unidades exteriores (U7), y problemas de comunicación de la unidad interior con el dispositivo de control centralizado(UE). A ver si tienen alguna pista, por lo pronto se tendrá que revisar el cableado entre la unidades exteriores.

Ahora bien, he estado buscando el manual del controlador central remoto (DCS302C51) y no lo he logrado pillar en español, me seria de gran ayuda para comenzar bien este acercamiento a equipos VRV Daikin.
Última Edición: hace 13 años 9 meses por RG.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV control para diagnostico. hace 13 años 9 meses #41445

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
RG, mañana te lo intento colgar, que estamos de fiesta y no he ido a la ofi.
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV control para diagnostico. hace 11 años 7 meses #98620

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.