Hola compañer@s, acudo a vosotros para preguntaros un problemilla que creo que tiene un equipo Daikin de conductos de 9000 frigorías inverter. Y es que el cliente se queja de que en invierno a veces tira el aire frío. Puede que haya algún tipo de programación interna en el que te permita parar el ventilador interior o disminuir la velocidad ??

En frío funciona bien...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41135

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Amigo picasso danos modelo de la maquina, y entre todos podremos sacar que tipo de desescarches hace en invierno, si funciona o no el ventilador interior en esos momentos...
Saludos
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41137

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Ofrigoleiro, ahí me pillas.
Ni siquiera he ido a ver la máquina. El cliente que es amiga mía, me comentó ésto hace unos meses, pero no me he pasado.
Sé que era una SQZR125... pero nada más.
Es posible que pase en unas semanas, pero de visita, nada de trabajar, porque la máquina le funciona ahora mismo perfecto.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41138

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
puede que la sonda de la bateria interior esté mal, ya que estas máquinas si en bomba de calor no alcanzan los 40ºC (+/-) no dejan que el ventilador arranque. Por lo tanto también puede que esté algo baja de carga.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41142

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
picasso a nosotros nos pasaba algo parecido; y sucedía cuando paraba por termostato el ventilador quedaba con una velocidad por debajo de la mínima y terminaba tirando aire "frió". Lo que nosotros hicimos fue al estar la maquina en garantía llamamos a daikin y le pedimos permiso de cortar ese cable que alimentaba esa velocidad, nos dieron el ok, lo cortamos y se acabo el problema.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41155

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Picasso, necesito el modelo de la interior y del termostato. Eso se puede variar cambiando los parámetros del equipo.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41157

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
En principio es en el modo 12 (22) primer código 3 segundo código:

01 velocidad BB
02 velocidad programada del termostato

Debes cambiarlo al 01

Pero insisto, necesito los modelos.
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41159

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Desconocía eso que comentas Viti...
Airbag, gracias por la información. Como anuncié en el post anterior, no he ido a ver la máquina. Hace un mes o así que me lo comentó y todo fue porque le apareció en el display del mando el símbolo de un grifo.
Mi amiga creyó que había alguna relación entre el grifo y el aire "frío" que tiraba en determinados momentos en invierno.
Pregunté aquí el significado de dicho icono y me dijeron que era indicador de cambiar filtros.
Cuando vaya me tomaré nota de modelo de la interior y del mando. Éste último es el que siempre veo en las máquinas..

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 13 años 9 meses #41162

  • lidenword
  • Avatar de lidenword
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola a mi también me sucedió el problema que comenta el amigo Viti, en mi caso en un centralizado touch control, a todas las evaporadoras le pasaba Lo mismo, y daikin dijo que era así, pero el cliente..... en mi caso encontré una funcion, dentro del touch que decía " ahorro económico en calor" activar/desactivar Lo Active y solucionado el problema,
Pudiera ser que esa función esté en el mando individual.

Un saludo
El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 11 años 7 meses #98612

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Para los entendidos en Daikin hace 11 años 7 meses #98675

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
No he vuelto a saber nada desde entonces. Supongo que estará bien ya que no me ha vuelto a llamar.