Buenas noches, tengo un compresor, que no salta por alta presion. Al arrancar, mantiene una presion de 15bar que sube a 20bar cada 7-8 segundos.Con la presion de baja variando entre 4 y 6 bar. Refrigerante R-407C. Al cabo de unos 10 min se estabiliza en 15bar y 4,2bar. Presiones de trabajo perfectas pero la maquina, que es condensada por agua no rinde, coge el aire a 21 grados y lo impulsa a 16ºC.
Al hacer pruebas de `presostatos, el compresor no alcanza la presion, cuando llega a 25bar silva y baja a 23, la baja mas o menos constante a 7bar.
Al parar el ventilador de la evaporadora, la maquina empieza a hacer hielo uniformemente, evaporando entre 2,5 y 3bar. Presion de alta en unos 13, variando a 15bar.
Es un compresor hermetico, el regrigerante esta acido, poca vida le queda.
¿Teneis alguna informacion sobre fallos de valvulas en los compresores?
¿Fotos disponibles?
¿Cuando ocurren este tipo de problemas, con silvidos varios por parte del compresor, puede hecharsele la culpa a los arillos de los pistones, o en el 99% de los casos las fallas son de valvulas?
Si es asi, ¿por que se cambian tantos compresores, y tan pocos platos de valvulas en semihermeticos?
Saludos.