Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Hitecsa tetraplejica.

Hitecsa tetraplejica. hace 13 años 9 meses #40678

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas tardes frigoristas. Esta mañana me encontre con una sala de automatas de unos 150 metros cuadrados. No esta demasiado cargada de aparamenta electrica, no es demasiado conflictiva.
La climatizacion consta de dos Hitecsa WCVZ-351. Condensadas por agua, unificadas en un mismo conducto helicoidal. Ambas tienen compuerta de sobrepresion con 3 clapetas, las cuales abren con la fuerza del ventilador, pero no tienen ningun tipo de tope para volver a cerrar bien.
Cuando una de ellas para por temperatura la otra sigue funcionando( llevan termostato analogico).
Ambas compuertas tienen el mismo problema, una de las clapetas no se cierra, con lo cual el ventilador de la que esta parada queda girando al reves.
Como sabemos, cuando un ventilador monofasico coge un determinado numero de RPM y arranca, queda girando en ese mismo sentido (condendador de fabrica de 10Microfaradios).
Por este motivo me encontre con la Hitecsa de la izquierda con el ventilador que funciona pero huele a quemado y consume unos 6-7A (2A por placa de consumo) Aparte de tener el compresor petado de valvulas (no es capaz de saltar por alta cuando no hay agua en el circuito)y hacer un ruido tremendo. Me encontre con el intercambiador(placas) obstruido.
Tenemos compresor, ventilador en mal funcionamiento y intercambiador sucio.¿ Creeis que merece la pena reparar?
Otra cuestion es una prueba que hice con el otro ventilador. Nunca hice esta prueba y me quede un poco sorprendido.
Cuando el ventilador funciona con la compuerta abierta, consume 3 amperios y la velocidad es algo baja. A medida que le cierro la compuerta con la mano la velocidad aumenta, a la vez que disminuye el amperaje, quedando en 2 amperios, con la compuesta totalmente cerrada y las RPM del ventilador son mas altas que con la compuerta abierta.
¿ Tiene esto algo que ver con que al no tener circulacion de aire el ventilador trabaja sin carga, en "vacio"?
Por este motivo, ¿Creeis que tambien deberia de cambiar el ventilador de la Hitecsa de la derecha?
Saludos compañeiros!!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa tetraplejica. hace 13 años 9 meses #40681

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
jeje,es mas facil reparar que vender una maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa tetraplejica. hace 13 años 9 meses #40706

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Y mas divertido!!!!!!!
El descanso y la ,.-48 Haciendo vacio!!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa tetraplejica. hace 11 años 7 meses #98383

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information