empecemos el elemento AEG es un relé térmico , y no un presostato , este elemento térmico , como su nombre indica , mide el consumo de el motor y desconecta la maniobra si el consumo supera la tara de reglaje, por lo que si esto sucediera pararía la maniobra total (según marcas y modelos),
tenemos tres contactores
el mas cercano a tu izquierda en la parte superior es el del compresor no lleva relé térmico , posiblemente el compresor lleve termistancias interiores
en la parte superior al centro tenemos uno monofasico , este podría ser o bien del ventilador del condensador o de la turbina de la evaporadora , cosa que tendrás que averiguar tu , mira cual son las características de cada motor , si son trifasicos o mono
el motivo de que te este consumiendo menos que la placa del fabricante es debido a que estas midiendo el compresor , y este dado que esta trabajando a baja presión por motivos de fallo en la turbina , desciende su consumo ,
si el problema es falta de funcionamiento primero hay que probar si le llega corriente (y que esta sea la adecuada)
segundo comprobar la maniobra ,
y tercero reparar , ya que una de estas dos pruebas te darán la solución ,
y por ultimo el tercer contactor , este sera del elemento restante ventilador del condensador o turbina de evaporador , a ti te toca averiguarlo, ya que deberás como te comente saber cual es mono o tri , un saludo