TEMA: problema con trane

problema con trane hace 14 años 3 semanas #36544

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
buenas,tengo un problema con una climatizadora de control preciso de la marca trane de 20 kw de potencia,refrigerada por aire y con los condensadores a distancia,unos 25 metros,los ventiladores de los condensadores van regulados en velocidad dependiendo de la presion de descarga
compresores maneurop,mt68,con r 22,cilindro de vapor,
el aparato esta en un centro de proceso de datos,y tiene que mantener 21º y una humedad relativa de 65%,
las preiones de trabajo,en ambos compresores son: 4kg en baja (0º) y 16 kg en alta (45º),el visor esta al 75%,pero si le cargo refrigerante y le voy regulando la vet para mantener las presiones sigue igual,no enfria,llega a 25º y saltan las alarmas de tª y humedad.
he calculado potencias y el equipo esta sobrado,hace unos meses se averio el mp3,un procesador de carel que controla la humedad y las funciones del cilindro de vapor,el cilindro de vapor tiene los electrodos perfectamente,
los filtros de aire dela evaporadora estan limpios y el ventilador sacude bien

llevo unos dias con el a vueltas y lo unico que se me ocurre es cambiar el cacharro completo jejejeje

haber si alguno de vosotros se le ocurre algo que se me pueda pasar y he pasado por alto.

por cierto,las dimensiones de las tuberias de descarga a los condensadores fueron calculadas en su dia para no perder velocidad y la de liquido esta aislada para no perder temperatura,puesto que la maquina venia para 5metros

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36549

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Cuando te salta la alarma que humedad tienes.

Yo miraria de arreglar el humidificador que tienes averiado, haber si es por eso y no te evapora bien.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36550

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pienso que la única forma de que te deje meter mano es intentar saltarte esas alarmas, no se orubio ¿has tenido problemas de fugas?

Lo único que podrías hacer desde mi punto de vista es si pudieras saltarte el control electrónico de temperatura (el que te da las alarmas) y arrancar el equipo , carga optima y medir recalentamiento y intentar sacar algo en claro.

A lo mejor alguna obstrucción?

No se dinos si es factible lo que te digo.

Un saludo compañero.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36551

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Perdonad a lo mejor no he entendido bien a orubio

El problema es solo de humedad?
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36558

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
ni baja temperatura ni es capaz de controlar humedad,
no debo saltar los controladores,pues si la temperatura de la sala sube 5º en 15 minutos,saltan las alarmas que estan conectadas a la central del sergas en santiago y se monta una buena porque se pueden perder miles de historiales medicos de la provincia entera
de todas maneras,he de arrancar el equipo frigorifico independiente del sistema de humedad,a ver que saco en claro
cuando salta,la humedad tanto puede estar al 40% como al 75%,vamos,eso es lo que hay registrado,
no pienso que sea obstruccion porque esta perfecto de presiones,y nunca ha tenido una fuga,la unica intervencion que le hice,fue hace cuatro años para cambiar los condensadores de sitio y no ha dado problema hasta ahora,cuando se cambiaron de sitio,aproveche a montarles filtros desmontables de cartucho,con sus valvulas de aislamiento para su cambio,y se han cambiado cada año,con su correspondiente vacio y lo he rellenado de refrigerante.

yo desconfio del sistema de control de humedad,que si no funciona bien puede perder rendimiento la maquina.

he pedido el controlador (hp3) y en cilindro de vapor por si acaso,pero es cambiar por probar,porque es lo unico que me falta.pienso que el equipo de frio funciona bien.

a ver que pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36565

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
La verdad orubio, que las presiones estan perfectas. Yo vigilaria el control de humedad, por ahi va a ir la cosa. Saludos orubio.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36579

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Que coincidencia orubio, esta misma semana, tambien en el Sergas, en el centro sanitario de ferrol, tuvimos problemas con las enfriadoras de la sala de informatica. Estos son equipos Hiros, no se que sistema exactamente teneis. Fallaron dos por fugas, una en un condensador, en la bateria, esquina de abajo( cualdo la instalaron dejaron la carcasa del ventilador apoyada en hormigon), y otra con fuga en valvula de retencion, tb del condensador. En este casi vienen preparadas para 15 metors y tenemos unos 35-40. El sistema de humidificacion no falla en ninguna. Pero auque de potencia frigorifica van sobradas, el problema q tienen es q en la sala d maquinas, la temperatura es d unos 30ºC, cuando fuera hay 22. Vaipasea mucho el aire, luego que tambien estan en esa sala las camaras de sangre.
Animo, y mucha paciencia con el sergas Orubio, es dificil ver como los funconarios no rascan bola.
Saludos y necesitamos mas informacion para poder ayudarte mejor...
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36593

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Orubio, que salto térmico tienes?
Este equipo lleva resistencias en el control de humedad?

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36595

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Has medido la humedad que tienes en la sala?

Te lo digo por si la sonda del equipo carel (el que controla la humedad) esta mal y esta siempre calentando agua par subir humedad y el aporte de calor del vapor caliente + la temperatura de la sala hace que el equipo no rinda, tengas mucho salto termico en el evaporador y la valvula te abra a jopo.

No se la verdad es que es raro que se te escape algo pero.... es lo único que se me ocurre compañero

Un saludo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36600

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola no conozco la instalacion,pero solo hay un maquina o hay mas, si se para esa, habra de reserva,si sacas las sondas, es para cambiarlas seguramente estan mal,esto ocurre en este tipo de instalaciones,

los ventiladores esteriores funcionan su tiempo, creo quela bateria esta limpia, por que si no, entre esto ,y la distancia subira algo la temp, de condensacion, y sube la de evaporacion,

yo particularmente creo que la hr, es un poco alta, y creo que tampoco se da humedad en todo tiempo,

las sondas de temp y h, deben estar en el conducto de retorno,que es diferente de la produccion de hr, en mi caso siempre fueron las sondas fuera de rango, se cambian y solucionado digo en mi caso,

la hr como se produce por vapor en la impulsion , la bateria evaporadora esta limpia, por que si no te resta caudal de aire ,y estara mas caliente al estar retenido en la camara de impulsion, y subira la temp, suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36601

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es posible que te pueda ayudar ya que trabajo en equipos de precision y salas de temperatura controlada. Me tienes que decir el modelo de la unidad y el tipo de control, si es CAREL lo tenemos facil ya que es muy facil de comprobar el estado de las sondas y la produccion de vapor asi como los parametros de funcionamiento.
Tambien en el caso de las hiross tengo experiencia y air data,
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 3 semanas #36642

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
las sondas las he cambiado hace un mes,simplemente por mantenimiento,
la humedad que registra el hp3 coincide con la medida por un humidostato externo que tengo colocado en la sala.
hay dos unidades de emergencia de 14000w cada una,pero son equipos de techo,no son de control preciso.
los controles son carel,tanto de tª como h%,uno es el hp3 y el otro es el mp3
evaporador y condensador limpios,ventiladores de condensacion estan bien,girando a 1450rpm y a 900 el del evaporador

a ver si me llega el cilindro de vapor y las solenoides de drenaje,que es lo que mas desconfio,porque otra coano se...

gracias a todospor echarme una manica,en cuantohaga estos cambios,os dire algo

saludos y tomaros unas cervecitas ami salud ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48
si no hay para todos,avisar que os mando un barril
El administrador ha desactivado la escritura pública.