Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Entrada agua caliente fan coil

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196382

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
simplemente os quiero hacer una pregunta para quien la sepa responder, y que al igual vais a encontrar la pregunta bastante tonta o absurda :)
en un fan coil agua-aire de techo ( o casette de techo) la entrada de agua caliente, entra por arriba el serpentin hacia abajo o entra por la parte de abajo hacia arriba ??
si entra por arriba porque motivo ?
si entra por abajo porque motivo ?

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196383

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No es una pregunta tan absurda como supones , es una pregunta muy valida para un examen de conocimientos...
y se basa en el comportamiento de los fluidos dependiendo de su temperatura.
Físicamente la circulación del aire sigue el siguiente principio: el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. y el mismo principio se aplica al agua.
Ahora viene la pregunta: ?que debo calentar primero: abajo o arriba¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 meses 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196386

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo digo que por arriba en todos los casos,sal...razon de peso,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196387

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Vale, veo que el tema esta servido !
deduzco que uno dice por abajo porque la calor sube, y el otro compañero dice por arriba thump_356595

vale, supongamos que entra el agua caliente por abajo, muy bien, pero.... el día que quiera hacer entrar agua fría que passa ?
si el aire caliente sube y el aire frio baja, entonces en invierno el agua caliente tendria que entrar por abajo y en verano el agua fria tendria que entrar por arriba
o es que la cosa no funciona así ?
alguien me pude dar una respuesta concreta de si el agua caliente tiene que entrar por arriba o por abajo ?
( NOTA- alguien podria haver dicho tambien que la casa que fabrica los fan- coil o casette lo deja marcado cual es la entrada y la salida o lo pone en el manual de instrucciones) si pero todo y así en que se basan ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196388

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Venga te voy a responder pero esto que quede entre nosotros. Los que ya pintamos canas como es mi caso los fan-coils no son mas que una evolucion del inductor, para los que llevan en este mundillo de la climatizacion pocos años y me refiero a 20 años ni lo han conocido y dudo que alguna vez lo vean.
Los inductores eran fan-coils sin ventilador por la parte inferior recibian aire pretratado de las cajas de volumen variable de la planta a acondicionar, este aire entraba por la parte de abajo a alta velocidad si el fan-coil tuviese la entrada por abajo la mezcla no era uniforme por eso la entrada al fan-coil se realizaba por arriba donde el aire tenia menos velocidad y el intercambio era mucho mejor.
Esto se a mantenido a los fan- coils actuales
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196389

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola goldete, gracias por tu respuesta, y tranquilo que queda entre nosoltros
yo tambien pinto canas , pero nunca es tarde para aprender :) :)
inductores o tambien llamados vigas frias , el último modelo que ha salido al mercado se llama parasol Zenith
lo que siempre se ha dicho y se dira siempre , lo antiguo tarde o temprano vuelve y mejorado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196390

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No se, me dan ganas de rascarme la cabeza...
ya huele a comercial.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196391

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola olfera
pues decirte que soy un puro y duro currante asalariado como otros muchos
y puedes rascar la cabeza lo que quieras, yo, no soy comercial
me gusta buscar información y con canas en la cabeza me gusta aprender
el buen operario no es simplemente el que hace el trabajo bien echo, es tambien el que se interesa de porque las cosas se montant de tal manera o como en este ejemplo porque el agua caliente entra por arriba o por abajo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196392

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo de las vigas frias me recuerda a un edificio que lleve el mantenimiento hace muchos años y tenia como curiosidad que la iluminacion eran paneles de fluorescentes y la chapa de los mismos llevaba un circuito de agua fria para refrigerar.
Fijate es curioso lo del inductor pero ahora pensando tienes en un mismo aparato la carga latente y la sensible, bajo nivel sonoro, bajo mantenimiento etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 1 semana #196394

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
reivax2 escribió:
Hola a todos/as
simplemente os quiero hacer una pregunta para quien la sepa responder, y que al igual vais a encontrar la pregunta bastante tonta o absurda :)
en un fan coil agua-aire de techo ( o casette de techo) la entrada de agua caliente, entra por arriba el serpentin hacia abajo o entra por la parte de abajo hacia arriba ??
si entra por arriba porque motivo ?
si entra por abajo porque motivo ?

Gracias de antemano

En los fancoils, climatizadores u otra unidades terminales agua-aire, lo principal es que los flujos de fluidos térmicos vayan en el intercambiador, en este caso por un lado agua y por otro aire, en contrasentido. Que el agua que entra al intercambiador, a la batería de agua, se encuentre, intercambie, con el aire que sale de el y al revés, que el aire que entra a la batería según el flujo que mueve el ventilador se encuentre primero con las filas de salida de agua de la batería.
Última Edición: hace 11 meses 1 semana por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Entrada agua caliente fan coil hace 11 meses 6 días #196397

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mi punto de vista es más práctico , evitar las deposiciones de lodo y residuos con ésa intención siempre por arriba .
Fan-coils , ramales de tubo PPR con los picajes en la parte inferior , válvulas 3 vías , TA , llaves de paso..etc ..etc todos los elementos tapados .
Está claro es una cuestión independiente de la instalación y más bien de los procedimientos, pero hay que evitar los.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information