Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Resetear Panasonic

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196209

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buenas tardes, una unidad exterior Panasonic U-16GE2E5 tiene grabado un error A07, fallo de la válvula de gas. He tenido desconectada media hora la instalación y no desaparece ¿Alguien sabe como quitar ese error? La máquina es a gas natural
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196210

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sal,,,gas gas natural, fresqui,el gas ya lo usaba yo en la 1ª guerra, a la segunda no fui estaba de vaca....... que yo sepa westinghouse tenia unas bombas de calor a gas como dices, pero no cuajaron ,creo que esa valvula esta bloqueada y no da paso si la alimentacion es de la red la toma general para descargar la compañia esta en exterior y suelen congelarse,eso es si fuera asi se corrije hechando agua caliente sobre la valvula de alimentacion de la red,o dejar que pase el temporal el tiempo ,sal...... cocinas de gas natural no funcionan,red bloqueada solucion agu a la valvula dealimentacion exterior, terraza metros de tuberia abiertas por los hielos por no estar protejidas, cambiar toda tuberia rajada,
naves valvulas abiertas rajadas por el hielo en equipos de aire cambiar llaves, no tocar ni mirar sondas ni gaitas , primero ver si esta congelada la valvula de alimentacion de la red ,sal,,,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196215

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes verificar varios puntos para ir descartando elementos ya que el error sale reflejado después de varios fallos .
Con el equipo con tensión y sin demanda verifica si le llega voltaje a la válvula de gas >180 cc si es así el problema está en el módulo de control .
Sino llega alimentación hay que verificar cuando hay demanda le llega alimentación .
Si está todo ok , la causa más probable es la junta de la válvula de gas, normalmente se quedan pegadas ya que el metano las reseca mucho, hay que desmontar despegarla aplicar un poquito de vaselina .
Espero sirva de ayuda un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196220

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias a los 2. Aunque no tenga demanda, en cuanto subo el diferencial aparece el error y se bloquea. Ya está avisado el servicio técnico, os contaré
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196230

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ya nos cuentas (⁠◠⁠‿⁠・⁠)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196233

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol si no quitas la alarma seguira estando presente,por ejemplo presostato, tu puedes campeon,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 2 meses #196274

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Espero el SAT diera con la solución , éstos días de frío se agradece poder disponer de climatización.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resetear Panasonic hace 1 año 1 mes #196291

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bueno, debido a que el SAT daba largas y pasaban las semanas para atender el aviso, conseguí el teléfono de un callcenter de Panasonic y por teléfono solucionamos la avería. Me indicaron como borrar los errores a través de las teclas Home, Up, Down y Set y quedó funcionando. Ya lleva unos días y no ha vuelto a dar problemas. Gracias por la ayuda y doy el tema por cerrado.
Dejo el tf de este call center por si a alguien le interesa: 931003979
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information