Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Daikin VRV III

Daikin VRV III hace 1 año 5 meses #196022

Hola buenas tardes
Tengo problemas con un VRV III "RXYQ14-16-18PTL (E)
Error E5-01
Hize megado del compresor Inv
<100 MOhm
Chequeo de bobinado con mOhmetro
-Rojo - Negro =350 MOhm
-Negro-Blanco=3450MOhm.
-Rojo-Blanco=348 MOhm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin VRV III hace 1 año 5 meses #196031

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen día Cheito_Electroniquito he movido tú consulta así no se mezclan varios post.
Hay varias dudas en relación a tu consulta :
Las mediciones las tomaste con el equipo mucho tiempo en parada?
Verificaste el módulo IPM ( U W V ) de compresor?
El cableado está correcto en sus bornas?
Que secuencia de funcionamiento tienes si llega arrancar?
Tiene una derivación a tierra < a 100 kilohmios ?
Nos vas contando , un saludo y bienvenido al foro?
(⁠•⁠‿⁠•⁠)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information