Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carga r134A

Carga r134A hace 1 año 5 meses #196011

  • Climartecruz
  • Avatar de Climartecruz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Equipo Trane Rtac185.
93kg de refrigerante r134A
Se ha recuperado todo el refrigerante del equipo para llevar a cabo unos mantenimientos y reparar una fuga.
Como se tendria que realizar la carga de los 93kg de refrigerante???? Con el equipo en parado en fase liquido. Por alta? (Antes de la valvula de expansion y filtro) o (en la descarga del compresor antes del recipiente de liquido) o (por la tuberia de baja presion entre el evaporador y compresor)que pasaria en este caso? Golpe de liquido?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga r134A hace 1 año 5 meses #196015

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Meterse en reparaciones de enfriadoras sin tener experiencia previa es jugartela a los dados. Desconozco que tipo de mantenimiento les tenéis que realizar ala unidad pero si no tienes claro como cargarla dudo que entre esos mantenimientos este un análisis del aceite y su sustitución.
En fin, la unidad lleva una válvula de servicio en el evaporador, con la unidad parada y por liquido enciendes la bomba del evaporador y abres que entre todo lo que pueda y después con la maquina ya en marcha ajustas la carga.
Verifica el nivel de aceite en el separador de particulas ya que desconozco por donde se a recuperado el gas y tienes en la botella aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, BTUExpert

Carga r134A hace 1 año 5 meses #196023

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no se si esto te vale,yo pregunto y no tiene el manual esa instalacion,donde viene todo, todo todo no,por que tendrias que ser tecnico de ese servicio , la falta de conocimiento puede dar lugar a un accidente,
www.trane.com/content/dam/Trane/Commerci...20(espa%C3%B1ol).pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga r134A hace 1 año 5 meses #196024

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol aqui tienes como realizar la carga pag 186,adoro lo del hombre con la caña, y escucho los consejos de los viejos,lo de la caña, es que sepas que para ajustar una maquina asi ,se necesita mucha paciencia,
www.trane.com/content/dam/Trane/Commerci...20(espa%C3%B1ol).pdf
www.trane.com/commercial/latin-america/c...r-tornillo/rtac.html
Última Edición: hace 1 año 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information