Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Averia en rooftop Airlan

Averia en rooftop Airlan hace 1 año 9 meses #195829

  • hollyjorge
  • Avatar de hollyjorge
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas tardes. tengo un problema en uno de los circuitos de un rooftop.
Es de R410 tiene presión de alta 21,1 aproximadamente y baja 11.2.
Esta claro que no funciona correctamente. la alta esta baja y la baja alta.
Lleva válvula electrónica y tiene bastantes antirretornos en la instalación.
Viendo es esquema que adjunto, cual creéis que puede ser el problema?
Los visores de los compresores están sin aceite y se ha comprobado la carga de refrigerante y es correcta.
el compresor hace un ruido muy intenso en la cabeza, si cierro un poco la válvula de servicio antes del filtro, baja la presión de baja y deja de hacer ese ruido.
¿Antirretornos? válvula de 4 vías?

adjunto una captura del esquema de refrigeración.
cualquier ayuda es bienvenida.

gracias.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en rooftop Airlan hace 1 año 8 meses #195842

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Has contratado lectura transductor con manometros?
Si es real la lectura podria estar rota la VEE
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information