TEMA: Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor

Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor hace 2 años 1 semana #195635

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Buenas tardes, tengo un problema con una enfriadora Carrier funciona con las presiones correctas en frío , pero en calor se me suben las presiones y salta por alta.
En frío r407c
Po=4'8 bar
Pk=14 bar
En calor
Po=8 bar
Pk= 21 bar , no salta inmediatamente si no que tarda horas , me tiene loco a ver si podéis echar una mano, saludos.
Última Edición: hace 2 años 1 semana por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor hace 2 años 6 días #195642

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola buenos días , a 21 kg/cm2 no debería activarse si ésta tarado a 28 .
Has lo has verificado ?
La sonda de control condensación
funciona ok ?
Cuando sucede esta al 100% de capacidad?
Que DT tienes en el intercambiador cuando sucede ?
Ya nos cuentas
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor hace 1 año 10 meses #195715

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Buenas noches, he estado un tiempo sin poder ir a ver la enfriadora, hoy pasé por allí y el problema es que entra siempre el mismo compresor, A1 , está máquina ha estado un tiempo sin mantenimiento, podrían haber tocado la regulación de capacidad en el módulo de control??, Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor hace 1 año 10 meses #195723

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Mira la válvula de 4 vías no se quede pillada?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, electom21

Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor hace 1 año 10 meses #195724

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Mañana voy a la planta enfriadora, verificaré la válvula de expansión , el salto térmico en el evaporador es de 5k , os cuento, gracias por los comentarios, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.