Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: DAIKIN REQ71B8W1B

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192527

  • susita
  • Avatar de susita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas tardes, me podeis ayudar por favor ? cuando arranca la condensadora funciona todo bien y enfria correcto , pero a los 40 segundos deja de funcionar el ventilador de la condensadora y el compresor sigue funcionando hasta que para por presostato de alta, cuando baja presión vuelve hacer el mismo ciclo. El relé magnetico esta Ok y cuando para no recibe tensión, parece que la orden la de la placa a través de alguna sonda, creeis que puede ser sonda de la bateria de la condensadora ?? o la placa de control ?, (NO os quiero distraer con datos falsos pero en modo calor me parece hace lo mismo) esta maquina solo tiene una placa y no es una maquina inverter. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192528

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas noches
Si no es inverter, pues hay que revisar, los intercambiadores limpios, tensiones de entrada y salida de los automatismos, gas refrigerante, ventilador si está parado o parece que este andando pero están los rodamientos secos o gripados y no gira a la velocidad, presostato roto, etcc
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 3 años 9 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192531

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Puedes buscar la avería con el mando a distancia, te dejo el manual de servicio de daikin para esa maquina, ya tienes para entretenerte toda la tarde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192532

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
goldete escribió:
Puedes buscar la avería con el mando a distancia, te dejo el manual de servicio de daikin para esa maquina, ya tienes para entretenerte toda la tarde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192535

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esos equipos tienen varias velocidades en ventilador unit exterior , la causa más probable es que falle un relé seguramente el de la velocidad alta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192541

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
lo que te explica silebloc es una posibilidad.
Ahora mismo no "caigo" en saber si el motor es DC. ¿Cuantos cables tiene? Creo recordar que en algún modelo de daikin me he encontrado ese fallo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN REQ71B8W1B hace 3 años 9 meses #192542

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
revisado el esquema y en linea con loo que comenta solenbloc comprobaria las salidas de los reles K7R K6R y K5R. Hay que comprobar si es la placa que corta el primer rele correspondiente a velocidad minima y no entra la siguiente velocidad. Apartir de aqui y dependiendo del resultado de la prueba continuamos el diagnostico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information