Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Unidad Manejadora, ventilador se apaga

Unidad Manejadora, ventilador se apaga hace 3 años 11 meses #192321

  • kendobass
  • Avatar de kendobass
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 1
Saludos Forofrio. Esta semana estuve de revision de una unidad menajdora de aire de un area de baño acido en una empresa de quimicos. En cuanto subi note que el contactor de las resistencias tenia el cable quemado en la primera fase, asi que decidi retirar el circuito del servicio retirando los cables del contactor y encendiendo equipo para probar.
El equipo encendio correctamente y el amperaje de la turbina estable en 5.10 Amps, pero al pasar exactamente 5 mins el equipo se apaga y bota un termico que esta conectado en serie con el transformador de control del equipo, solamente es cuestion de restablecer el termico para que el equipo encienda nueva mente, y trabaje solamente por otros 5 mins otra vez. Asi que me vi a la tarea de desconectar cable por cable y tratar de saber cual es el que causa esto, y descubri que 2 cables que vienen de un termostato atornillado al evaporador son los que causaban esto. Por que cuando los desconecte, la maquina duro encendida mas de 5 mins y se apagaba desde su termostato de pared que era lo que busacaba desce un principio.
La maquina todavia no enfria correctamente, asi que lo que busco es al menos tener ventilacion. Tambien nose que sea exactamente el termostato que desconecte, mi pregunta seria, Con solamtne remplazar el termostato es suficiente para su reparacion?
Dejo link con fotografias utiles.
drive.google.com/open?id=1AU9-mk3B_sMBpCjHlazlB_ntqnUShzRM
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad Manejadora, ventilador se apaga hace 3 años 11 meses #192326

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ese termostato que va atornillado al evaporador es de seguridad , para no sobrecalentar las resistencias .
La causa más probable de la avería la puedes tener el el termostato de control del equipo , verifica que no está dando orden de frío y calor al mismo tiempo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Unidad Manejadora, ventilador se apaga hace 3 años 11 meses #192333

  • kendobass
  • Avatar de kendobass
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 1
silenbloc, muchisimas gracias, siempre con el comentario mas preciso, lo agradezco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information