Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Rendimiento instantáneo

Rendimiento instantáneo hace 3 años 11 meses #192227

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola muy buenas,ya que el rite nos pide el rendimiento instantáneo yo lo saco con formulas(lo de toda la vida)pero me gustaria saber como lo sacais vosotros o si teneis alguna aplicacion para hacerlo mas rapido o algun otro truquillo,
Muchimas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento instantáneo hace 3 años 11 meses #192230

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola ¿Te refieres a los COP y EER? Aparte de los instantaneos están los estacionales que los deben dar los fabricantes de los equipos y están en los catálogos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento instantáneo hace 3 años 11 meses #192238

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Si solo los instantáneos. Los cee ya te los da el fabricante
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Rendimiento instantáneo hace 3 años 11 meses #192242

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me interesa el tema.
En las revisiones que hacemos este año, nos exigen sacar el rendimiento instantáneo.
Para ello tomo los valores de presiones, temperaturas y diagrama Moliere y además consumos.
Estaría bien aclararlo. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento instantáneo hace 3 años 11 meses #192244

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El IDAE sacó una guía en la que explica como calcular el rendimiento instantaneo por el método directo o el indirecto. Por el método directo CEEv (coeficiencte de eficiencia energética en el lado del evaporador) = Wevp/Pabs
CEE(coeficiente de eficiencia energética en el lado del condensador) = Wcds/Pabs
Wevp: Potencia instantánea absorbida en el evaporador
Wcds: Potencia instantánea cedida por el refrigerante en el condensador
Pabs: Potencia eléctrica absorbida
No se tienen en cuenta los aparatos que mueven el fluido secundario como bombas, solo los propios del circuito frigorífico.
En cuanto al método indirecto se usan las mismas fórmulas pero referidas a los fluiidos secundarios
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento instantáneo hace 3 años 11 meses #192253

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En otro post dejé está documentación , espero te sirva .

www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...X-GCgEILGWzgJAVs3LOT

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento instantáneo hace 3 años 10 meses #192435

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Y conoceis o utilizais alguna aplicacion para movil o pc? Digo por no tener que andar con los ppeles y el diagrama de mollier en la carpeta(se moja vuela con el viento.....) Seria de gran ayuda tener una aplicacion que lo simplifique un poco
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information