Buenas a todos.
Mi problema es el siguiente: Llegue a un split con las etiquetas de la condensadora y el evaporador borradas y no se que refrigerante lleva, me fije en el compresor y tampoco tiene etiqueta.
Solo pude leer el siguiente codigo: AQ12TUDAX2GAR es un samsung
Me podre guiar por la rosca de la válvula de servicio?
Gracias por leer. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: shimabukus
hol... que tal, tienes un codigo entra en sansung y busca si hay algun manual, no entiendo por quieres saber que gas tiene la maquina,
pusiste manometros para saber temp y presiones
sabes si la maquina funciona , si funciona y se para
si no arranca miraste si tiene tension
si le llega al compresor o no
y si tiene fuga lo sabes, si sospechas del refrigerante que le falta tendras fuga y si no la reparas no haces nada,
que haces para saberlo tiras el gas, lo recojes si es que tiene,
pues tedrias que saber que recalentamiento,y subenfriamiento tienes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hol... que tal, tienes un codigo entra en sansung y busca si hay algun manual, no entiendo por quieres saber que gas tiene la maquina,
pusiste manometros para saber temp y presiones
sabes si la maquina funciona , si funciona y se para
si no arranca miraste si tiene tension
si le llega al compresor o no
y si tiene fuga lo sabes, si sospechas del refrigerante que le falta tendras fuga y si no la reparas no haces nada,
que haces para saberlo tiras el gas, lo recojes si es que tiene,
pues tedrias que saber que recalentamiento,y subenfriamiento tienes
mañana es la cumbre para salvar al planeta , hay gases que no se utilizanpero en latino america siguen utilizandolos,y no se si en otros continentes, si sospechas que sea r22 tendrias que cambiarlo por otro, asi no creo que se arregle nada si se utilizan gases que estan prohidos,estas diciendo que no sabes lo que hay que hacer , primero buscar la fuga , si electricamente esta bien, veo en internet que hay muchos tecnicos de refrigeracion, climatizacion etc etc pero los conocimientos solo los basicos , esta aprendiendo, creo que no solo con ver videos y limpiar un split ya esta
meto gas sin saber la carga cuanto hay que meter etc etc.
en latino america se anuncian como las moscas , mirar en el facebook tienen monton de empresas como si esto fuera poner un carrito de vender helados,
en el foro tienes en en sala de jose en evaporadores muchos videos que te dicen todo lo que preguntas, en clases videos sal....
/index.php/foro/132-evaporadores/117195-clases-videos-videos-comienzo-en-pagofri-4?start=60
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.