Hola buenas tengo una ISV315 de 407c y 73kw,un circuito roto con fuga ya reparada y con nitrógeno.el otro circuito en parado me da 8 BAR BP Y AP.Enciendo y la baja a 3.2 bar y la alta a 11 bar y el consumo eléctrico a 14A. Le añado 2 kg y me sube la baja a 4 bar y la alta mo sube el consumo eléctrico a 15A y al rato (40 minutos para por protección termica del compresor) la aspiracion retorna caliente.Temperatura exterior 24 y retorno a 23
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Esa maquina tiene 12,2 kilos de refrigerante por circuito, si no sabes la cantidad que se le a introducido lo recojes y lo vuelves a meter con bascula, Las presiones son bajisimas claro sintoma de falta de gas, esa enfriadora en condiciones optimas con el set a 7 grados deverias vaporar +2 y condensar sobre los 40 con una temp exterior de 25
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ok para la semana probare.es que mo tenia botella de recuperación para poder sacar el refrigerante.es que normalmente me baja mucho mas la baja.y me hace desconfiar de la valvula de 4 vias o el compresor ( raro por que son lo mas duro de las CIATESA)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
He ido a una que esta cerca que se que funciona correctamente.BP 3,4 /AT 17,10 /TEMP RET 23 /TEMP EXT 22 /TEMP COND 53/ TEMP IMPU 9,5. PIDIENDO CONSIGNA 17
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pues con R407c añadir, mal vamos. La segunda maquina talvez te lo parece, pero funcionar bien no parece con una baja de 3,5 Bars i una alta de 17 Bars ni on off, ni inverter, ni caudal variable.
ho tambien se ha añadido o la tienes ahi ahi de saltar por alta
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Yo creo que o estas leyendo mal los manómetros o te confundes a la hora de interpretar los datos, un error muy común es hablar de bares de presión y compararlos con temperatura.
3,4 bares de presión equivale a aproximadamente -6 grados y una presión de alta de 17 bares a +42 grados con estas temperaturas los saltos térmicos no cuadran