Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: CIATESA ISV 315

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190115

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ante la duda , puedes recuperar el refrigerante del otro circuito y verificar que carga lleva , así sabes lo que necesitas en el .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190130

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Richofis escribió:
lo que no entiendo es que si tengo 6 metros de tuberia de 1 3/8 937 x 6=5622 gramos + 12,2kg =17822 gramos con esta cantidad aun me faltan 3,5 amperios para igualar al circuito que si funciona correctamente, o es que son 24,4 kg cada circuito, los manuales ciatesa parecen hechos para no aclarar o todo lo contrario y no encuentro el recalentamiento por ningun lado

a las cuantas horas de trabajo haces las medidas.
temperatura de cuarto donde esta el evaporador, temperatura ambiente donde esta el condensador, presión de alta, presión de baja, subenfriamiento, recalentamiento .

el amperaje`o el consumo de corriente es muy relativo a la carga de refrigerante, a la carga térmica, a la limpieza y/o suciedad del evaporador o el condensador, al tamaño del orificio y/o diámetro del capilar. por tanto el amperaje no es un buen indicativo de carga correcta de refrigerante.
carga el equipo con los 17 kilos y dale un tiempo prudencial para ver el desempeño del equipo (temperatura de setpoint lograda o no no), después de 4 ò 6 horas puedes evaluar, también, apagas ventiladores del evaporador y dejas que la maquina trabaje un buen rato y miras hasta donde se cubre de escarcha.

la carga térmica varia de cuarto a cuarto (temperatura de ambiente donde se encuentre el evaporador) y cuando los equipos, así sean del mismo modelo y capacitad, pueden variar sus consumos eléctricos y sus rendimientos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190167

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Pues al final con la pinza lo deje en 21 kg de gas y todo perfecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190181

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.175 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information