Buenas noches amigos.
Ando necesitando toda la info posible sobre un compresor Copeland Discus 3DD3-100E-TFD-200, para r404, de baja temperatura.
Me interesaría sobremanera las tablas de rendimiento o las curvas desempeño. En fin, todo lo posible.
El destapar y medir diámetro y carrera del pistón para calcular el desplazamiento volumétrico, lo tengo pensado como último recurso aunque no puedo confiarme pues necesito compararlo con un scroll. Por eso necesito la info que solicito mas arriba.

Ya pasé por la página de EMERSON y no figura. En la app "Copeland Mobile" de EMERSON no figura, aparece uno similar TFC (60Hz, 3 x 230vca) y también es obsoleto.
Si alguien tiene algo, muy agradecido desde ya.
Sds
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190017

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190018

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
compresores discus, la nomenclatura que pones no es correcta ,
es.slideshare.net/titosangui/coldinoticias-02-0304-2010-2
Última Edición: hace 4 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190029

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias José, en la pagina de EMERSON que me pasaste indica 11400 w contra 8 del que está instalado. No es compatible con el equipo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 4 años 10 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190030

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Mil perdones Olfera! Vos fuiste el q paso la página.
Encontré un pdf de los scroll de baja y a una temperatura de evaporacion similar, el scroll tiene una capacidad bastante mas baja que el Discus.
Yo no se porqué marcas mas chicas y con menos trayectoria e historia tienen webs con mas datos e información tecnica de sus productos. No puede ser que en casos asi debamos andar rogando que algún veterano tenga alguna carpeta olvidada en algun rincon y tenga la buena voluntad de pasarnos algo de info.
Gracias a ambos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190031

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Has probado con el select8 de la página web de Emerson Climates???

No funciona como App, sino que es un programa para Windows y es lo más completo que he visto yo.

Si tengo tiempo te hecho un vistazo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190039

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Francis!
No se de lo que me hablas, entré y di vueltas por la página de EMERSON, quizas en ese programa o base de datos lo podes encontrar. Si podes, tira la data para este lao!! Jajaja
Gracias!!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190040

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Creo que hay un error en la denominación de tu compresor.

Tú compresor debería ser un 3DS3-100E-TFD200, que es un modelo exclusivo para el el continente americano.

En el software de selección de Copeland, solo me aparecen modelos actuales. Deberías de mirar en las tablas de equivalencia a ver qué aparece.

En Europa, ese compresor sería un 3DS-100X, siendo las últimas letras indicativas del voltaje, frecuencia, etc del bobinado.

Mira a ver si con eso te orientas.

Si buscas en Google " Copeland Select8 software download" te aparece el enlace a la página de descarga de software.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190041

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Por cierto.

No creo que puedas comparar ese compresor con un Scroll.

No sé si habrá un Scroll con esa capacidad.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190042

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si miramos el primer post nos da una nomenclatura y si miramos el post de la foto del compresor y la placa vemos el verdadero modelo. creo o considero que fue una mala escritura. Considero que mi apreciaron es correcta.
la información que nos da Emerson sobre sus compresores es muy completa. es cuestión de buscar con mucho cuidado lo que necesitamos
www.grupodisco.com/wp-content/uploads/Fi...ones_Semi_Discus.pdf en las paginas 11 y 12 podemos encontrar la forma correcta de leer la nomenclatura del los compresores.
mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/BCND.pdf
en la informacion que nos regalo Joseb71 hay infoemacion muy completa sobre el compresor es.slideshare.net/titosangui/coldinoticias-02-0304-2010-2 en la pagina 3, en la interpretacion de la nomenclatura, encontramos la información técnica requerida
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190043

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
francismorcillo escribió:
Muy buenas.

Creo que hay un error en la denominación de tu compresor.

Tú compresor debería ser un 3DS3-100E-TFD200, que es un modelo exclusivo para el el continente americano.

Y yo estaba seguro que había puesto 3DS3-100E-200!!!
Acabo de leer mi primer post y dice 3DD3. ES UN GRAVE ERROR, pero aclaro q siempre estuve buscando el modelo correcto.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Info sobre compresor Discus hace 4 años 10 meses #190044

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo subi una pagina que es de peru asi que por ese continente hay que buscar ,¿¿ los datos que te suba , estaran en compresores en la sala jose en evaporadores en compresores ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.