Buenas noches colegas , tengo un problema con un aire acondicionado surrey , condensador inverter modelo 575IVQ010H1900 y varios evaporadores del tipo cassettes ... el mismo no arranca la unidad exterior y me tira un error E1 ( reseteo evaporador y cuando lo enciendo nuevamente arranca forzador interior y a los pocos segundos nuevamente el error y se tilda ( no obedece el control remoto mientras permanece el error ) , ... ya realice el control de sensores ( ambiente y de caño ) están ok. , control de fases también en su orden RST ... no logro hacer arrancar la unidad exterior .. pulsando el contactor arranca el compresor normalmente ( sus presiones y consumo están normales ) .. aguardo respuestas, muchas gracias !
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
condensadora inverter surrey modelo 575IVQ010H19XD
hace 5 años 1 semana #189244
Es un equipo inverter con refrigerante r410a de 10 hp y supongo que tendrá 2 compresores , uno inverter y otro on/off que será el que al pinchar el contactor ( que tenemos la mala costumbre) le funcionará .
Por los pocos datos que das , la causa la puedes tener en un fallo de comunicación entre unit interiores y unit exterior .
Hay que verificar cableado y si está ok , hacer un reset tanto a unit exterior cómo a interiores AL MISMO TIEMPO , si continúa el fallo verificar tarjeta de unit exterior .
¿El error te sale en todas las unit interiores o sólo en algunas?
Última Edición: hace 5 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.