Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Split roca York DBO 570 AG Se para en calor

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188532

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aparte de una falta de refrigerante , los elementos que te pueden fallar son el sensor de descarga ( causa falta refrigerante) o el sensor del intercambiador interior ( también se podría dar la tarjeta electrónica , causa menos probable).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188533

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
El sensor del intercambiador interior te refieres al que hay dentro en el evaporador en un tubo... Ese está cambiado y el de ambiente también y sigue igual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188536

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
comprobaste la 4 vias si se mantiene en calor, o se va otra vez a frio sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188538

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Si, la 4 vías funciona bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188539

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenos dias, la respuesta a tu pregunta te la esta dando el parpadeo del led en el Split. Si indicas el modelo y el numero de parpadeos cortos del led quizas pueda ayudarte. Salut
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188541

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días compañero.
Eso fue lo primero k mire y no encontré nada, ya que el led de operacition parpadear continuamente sin pausa y el led de calor fijo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188542

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola de nuevo, mil disculpas por mi post anterior, he visto que es una DBO
En el post de Pepe_Elpepa de hace 4,5 años he encontrado este valioso documento, he copiado el enlace al documento abajo, si es esta veo que es totalmente mecanica por lo que deduzco que la averia sera uno de los "LAK" como lo denominan ellos. Salut
TEMA: averia roca york dbo-120 de forofrio :
www.forofrio.com/index.php/foro-24/27-co...roca-york-dbo-120-bg

Documento:
www.forofrio.com/media/kunena/attachment...BADECALORDBOaDBT.pdf
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
Última Edición: hace 5 años 3 meses por rompefrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188543

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Muchas gracias miraré el traductor de presión ese que dicen a ver qué tal y os digo.. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188544

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Son equipos de gama doméstica de 7 kw , con refrigerante R407C y compresor on/off , dudo que llegue a tener transductor de presión ....ojalá sea así .
Última Edición: hace 5 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188545

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
A mí también me extraña pero miraré a ver... No cuesta nada..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188546

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esa maquina tiene termostato mecanico si es asi prueba si funciona sin el, igual esta mal y la carga que ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188547

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
No. No tiene termostato mecánico es un Split normal y corriente con mando
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information