Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: problema acs con baxiroca aerotermia

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187497

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola amigos llevo varios dias con un problema que no somos capaces de dar con la solucion y es con una unidad de aerotermia baxiroca MPI-IIEMI 11-16 , el problema es que cuando arranco el equipo la valvula de 3 vias se pone en posicion de acs y calienta el deposito de acs(50ºc) y vuelve a calefaccion (suelo radiante) todo normal , pero si subo la temperatura de acs a 60 ºc ya ni parpadea el grifo de la pantalla de la aerotermia ni cambia de posicion la valvula de 3 vias , he sacado fuera del deposito la sonda para que se enfrie y nada , he puesto una sonda nueva y el mismo problema... haber si alguien sabe decirme que podria ser.. no se si de fabrica la placa tiene memorizado algun tiempo de calentamiento de acs , en el menu del aparato solo viene tiempo maximo de callentamiento de acs que esta en 2,5 horas
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187499

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, supongo que el depósito de acs tiene apoyo eléctrico, no? Es la propia aerotermia la que da tensión al termo eléctrico con una salida a relé? Normalmente no llegan a 60 grados. Llegan a unos 50 y luego tiran de apoyo eléctrico. Lo raro es que no empiece con el calor de la aerotermia y termine con electricidad. Con 50 te funciona bien, como las que yo he visto, dando prioridad al acs. Debe haber alguna configuración, creo yo. Puedes subir la documentación o el enlace? Es que ando vago con eso de buscar por internet. También es cierto que equipos hay de muchos tipos y sistemas. Dime si lleva apoyo eléctrico y si ves que se enciende el termo eléctrico. Vacía agua del depósito de acs para que vaya, no saques la sonda. Abre un grifo y ya está.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187500

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Perdona, cuando digo termo quiero decir deposito de acs. Donde lleva la sonda en un lateral que va al equipo de aerotermia, y lleva el serpentín de la aerotermia por dentro del depósito y además unas resistencias eléctricas. O no lleva apoyo eléctrico?
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pedrin12345

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187501

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
el deposito no tiene apoyo electrico , la sonda la lleva el deposito en un lateral , la temperatura aunque la seleccione de primeras a 40 ºc cuando termina e calentar vuelve a calefaccion , le subo la temperatura a 60 y ya no da paso a acs.. cuando deberia de dar paso hasta los 60 y volver a calefaccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187502

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El tema es si es capaz de alcanzar los 60. No lo creo. Es agua caliente lo que entra desde la válvula de 3 vías y recorre el serpentín por dentro del depósito de acs. Yo creo que no puedes llegar a 60. En el depósito con un sistema así. Cuando tenga tiempo busco la documentación. Pero ya te digo que equipos hay muchos. Revisa parámetros y máxima temperatura de acs. Tendría que venir al agua a más de 65 grados para calentar a 60. Yo en los equipos que he tocado no he visto eso. Tal vez si no solamente usa la condensación, sino la descarga del compresor, sí pueda. Hay que ver la documentación y si hay un parámetros de máxima temperatura de acs que te bloquea
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187503

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
si yo no pretendo quellegue a 60 , yo lo que quiero es que cuando ha terminado de calentar a 40 grados (que lo he puesto para probar) cambia a calefaccion (todo correcto) pero si de nuevo demando acs subiendo la temperatura de acs a 55 por ejemplo , el equipo no da la orden para que cambie
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187506

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo cómo te dice el compañero, hay varios parámetros para el sistema .
Dependiendo de marcas , pero normalmente:
El primero es la temperatura exterior a mayor temperatura exterior < temperatura acs.
Luego tiempo de producción de acs y consigna .
Delta T ( temperatura de arranque bomba calor y paro ) .
Temperatura mínima y máxima .
Etc....etc....
Revisa el manual y parámetros.
Y también está tratamiento antilegionella .
Última Edición: hace 5 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187507

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No encuentro la documentación. Llama a Baxiroca y pídesela, si no la tienes. Lo normal en la aerotermia que se ve por ahí es montar un apoyo, caldera o eléctrico. Si ese modelo llega sin apoyo, pues en la documentación lo pondrá. Yo no he trabajado con equipos sin apoyo. La que más tocaba en la otra empresa, llegaba a 45 ó 50 máximo, entonces daba orden de arranque al apoyo para subir hasta 60. Pero sí que es cierto que siempre empezaba con el compresor, y cambiaba cuando ya no podía. No sé si tu modelo puede o no puede, esto avanza mucho, ponen intercambiadores además que aprovechan el calor de la descarga, en todo caso, lo que no es normal es que ni siquiera empiece a calentar con el compresor. Casi seguro es alguna configuración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187508

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si la temperatura del depósito no es muy baja ( no es el caso ) arranca en bomba calor , el mayor ahorro del sistema es sin las resistencias de boiler y depósito de acs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187509

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... creo que eso esta bien,cuando pasas a calefaccion hace el cambio, y vuelves a pedir que cambie para acs, pero a que temp esta programada para que entre, si no baja la temp al punto de consigna dificilmente entrara en funcionamiento,salvo que toques sondas o o toques la temp, pero eso es forzar el sistema que se dice, y no hay ahorro de energia,asi si le das tiempo esperando que baje la temp entrara , consejo del ciemat,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187510

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si es que dice que no lleva resistencias, que va solo con el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187512

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
parece que ya esta resuelto , parece ser que esta maquina una vez que calienta el acs y vuelve a calefaccion tiene un retardo de 2 horas para porder pedir de nuevo acs...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information