Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: SamsungBoracay AR12FSFTJWQN

SamsungBoracay AR12FSFTJWQN hace 6 años 4 meses #181809

  • makedaes
  • Avatar de makedaes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días, necesito algo de ayuda. Soy un técnico frigorista algo oxidado. Trabajo de mantenimiento integral tocó clima técnico pero poco alguna avería casi siempre fácil. Inverter. No he tocado prácticamente.

Ayer se le averió a mi suegra el aire acondicionado un Climatizador Boracay AR12FSFTJWQN Samsung. Me tiraba el diferencial, por lo visto al principio en ocasiones y últimamente siempre. Fui descartando hasta llegar a la placa electrónica de la unidad exterior. Y detecte que al desconectar las tres fases del compresor a la placa dejaba de dar el corto. Comprobé que entre las bobinas había continuidad pero no me dio tiempo de hacer más comprobaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungBoracay AR12FSFTJWQN hace 6 años 4 meses #181811

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
No se dónde resides , pero normalmente el diferencial salta por alguna derivación a tierra y el magnetotérmico por consumo .
Si es el diferencial revisa los elementos del equipo , alguno puede estar derivado y si es el magnetotérmico igual el consumo del equipo es superior en algunas ocasiones a su valor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungBoracay AR12FSFTJWQN hace 6 años 4 meses #181813

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Mide si hay derivación entre las bobinas y la carcasa del compresor. En la posición más alta de resistencia del polímetro. No debe dar ninguna lectura de megaohmios, debe dar infinito, entre cada una de las bobinas y la carcasa metálica del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungBoracay AR12FSFTJWQN hace 6 años 4 meses #181818

  • makedaes
  • Avatar de makedaes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, lo primero muchas gracias por contestar. Ya he comprobado todo hasta llegar al compresor, si desconecto las bobinas del compresor a la placa electrónica no me tira el diferencial. Si lo tengo conectado no me deja subir el térmico sin tirar el diferencial. He comprobado entre las bobinas del compresor y me dan continuidad entre sí me faltó comprobar entre cada uno y tierra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungBoracay AR12FSFTJWQN hace 6 años 4 meses #181829

  • makedaes
  • Avatar de makedaes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Mide si hay derivación entre las bobinas y la carcasa del compresor. En la posición más alta de resistencia del polímetro. No debe dar ninguna lectura de megaohmios, debe dar infinito, entre cada una de las bobinas y la carcasa metálica del compresor.

Si es lo próximo que voy a hacer en cuanto pueda, la casa de mi suegra está en un pueblo y me tuve que volver sin terminar el diagnóstico pq mi pequeño se puso malo con fiebre está semana intentaré ir. La verdad es raro es una instalación nueva solo tiene 3 años la máquina y se ha usado muy poco. Eso sí hay muchos cortes electrónicos en ese pueblo.

En cuanto pueda os comento algo muchas gracias !!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungBoracay AR12FSFTJWQN hace 6 años 4 meses #181867

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Makedaes, voy a intentar aclarar un poco los conceptos: si te salta el interruptor diferencial no tienes un cortocircuito, tienes una derivacion electrica. Cuando tienes un cortocircuito o una sobrecarga salta el interruptor magnetotermico. Para hacer la medicion de las bobinas, desconectas los cables en la caja electrica del propio compresor y ahi mides con tu tester los valores entre las bobinas. Como indica el compañero Jebesat tendras que realizar la prueba de derivacion a tierra. Aparte de comprobar que tienes continuidad tienes que mirar que valor de resistencia tienes entre las bobinas, saludos !!
Te adjunto el telefono del SAT de Samsung por si lo necesitarias:
Atencion tecnica Usuario: 902 17 26 78
Atencion tecnica Instalador: 902 02 74 71
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 4 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information