Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: motor ventilador No arranca

motor ventilador No arranca hace 6 años 4 meses #181773

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buen dia a todos los integrantes de esta academia de la Refrigeracoon y climatizacion muchas gracias por existir.

Mi consulta es por que tengo un equipo trane 5tr, al cual el motor ventilador de 1hp de la marca Genteq modelo x13fm17 No le arranca.

Comprobe que le llegara alimentacion 208v y todo Ok, estos motores vienen con borna para 5 velocidades que trabaja con señal de 24v revise y la señal le llega, Lo probe manualmente para descartar que estuviera frenado/agarrotado y esta normal.

Algunas ves lei algo sobre que estos motores traian capacitor internamente en la misma carcasa, autocontenido por decirlo de otra forma... realmente no tuve oportunidad para destaparlo y comprobar.

Pdst: estos motores tienen la particularidad de que en la borneras de alimentacion al medir resistencia y/o. Continuidad en las bobinas no marcan nada asi funcionen

Alguno habra tenido experirncia con estos motores?

De antemano gracias
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor ventilador No arranca hace 6 años 4 meses #181776

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola, esos son motores de imanes permanentes. DC. Llevan un módulo electrónico que es lo que se suele romper. El bobinado suele estar bien. En zonas húmedas la electrónica se va siempre. Es un motor mucho más común en América que por Europa.
Prueba a abrir o separar el módulo a ver si tienes suerte y ves el varistor rajado o algún condensador electrolítico hinchado.
Si no puedes reparar la electrónica, compra un motor nuevo. Sólo algunos fabricantes venden el módulo, y a veces creo que ni sirve, según he leído, porque no lleva la memoria programada.
Si quitas el módulo electrónico podrás medir las bobinas.
Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, xeliño, silenbloc, Aprendizfrio, freones

motor ventilador No arranca hace 6 años 4 meses #181778

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola revisa este documento por si puede serte de utilidad www.comfortgurus.com/specs/protech/5SME3...111_installation.pdf.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Aprendizfrio, freones

motor ventilador No arranca hace 6 años 4 meses #181779

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hay una guía de reparación:

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Aprendizfrio, freones

motor ventilador No arranca hace 6 años 4 meses #181781

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Muchas gracias por las respuestas leere el manual de reparacion.

Definitivamente volvere para abrir el motor y comprobar los componentes para resolver la averia, tengo la conviccion de que se puede resolver en lugar de comprar uno nuevo.

Los tendre al tanto

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information