Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Instalación split R410a con instalación antigua 22

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 4 meses #181712

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Limpieza con nitrogeno, siempre que se cambie de refrigerante y sobre todo si es distinto aceite.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 4 meses #181835

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Psg escribió:
No se porque solo nombráis Mitsubishi y Daikin como marcas para montar sobre tuberías r-22. Aunque no es toda la gama Toshiba, Panasonic o Hitachi también indica en su catalogo esta opción. Yo de todas formas suelo hacer limpieza de tuberías, pero antes nitrógeno y alguna de estas marcas, y de momento bien.
Pues quizas porque estas marcas no se publiciten tanto o lo suficiente.
Para que se conozca que disponen de la posibilidad del replace.
Si dispones de información se agradeceria que la compartas
Gracias por la información
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 3 meses #182203

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Todas las marcas que indican ser sustitutos de r-22 exigen algunas exigencias técnicas que algunas veces son difíciles de cumplir ( incluido el replace de mitsubishi).
Aquí os dejo algún enlace.
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/happening/...izar-tuberia-de-r22/
www.idaikin.es/catalogos/Tecnologia/mobi...sustitucion_Baja.pdf
www.toshiba-aire.es/reutilizacion-de-tuberias/
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information