Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Recuperadora de nitrógeno

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180697

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Saldrá alguna vez la recuperadora de nitrógeno?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180698

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, la maquina de trasiego de refrigerantes sirve para recuperar nitrogeno yo de hecho aprovecho el contenido final de la botella para moverlo a la instalacion con este equipo, otra cosa es el proceso inverso que tambien se podria hacer pero en tal caso necesitaras un recipiente de recuperado apto y homologado, añadir que el nitrogeno seco absorbe humedad del circuito frigorifico por lo que no es muy recomendable reusarlo en otros equipos, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, isati, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180699

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para trabajos de campo considero que no se producirá un equipo recuperador de nitrógeno ya que se requiere de un compresor con unas especificaciones especiales, Considero que seria mas viable destilarlo del propio aire...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180702

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
freones escribió:
la maquina de trasiego de refrigerantes sirve para recuperar nitrogeno

A ver si nos entendemos freones y no me lió con algunas afirmaciones. La RAE (dle.rae.es/?id=VXJKMGZ) dice que "recuperar" es: 1. tr. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía.

Tú, o cualquiera de nosotros con nuestra herramienta más o menos habitual no puedes recuperar nada de nada del gas nitrógeno. Otra cosa es, pero eso no es recuperar, que de una botella extraigas todo el gas hasta dejarla prácticamente en vació.

Para recuperar el gas nitrógeno, en cantidades que cualquiera podrida denominar así, sustancialmente, respecto al gastado o utilizado de cualquier sitio y, consecuentemente, meterlo en una botella para poder volver a reutilizar, creo que hace falta......como ha dicho nuestro compañero olfera, un compresor o compresores, y frió, o mucho frio, y especiales.
Herramientas, estas ultimamente comentadas, tan especiales, que más que dedicarte a la refrigeración podríamos, perfectamente, con ellas dedicarnos a la venta de gases industriales.

Pero bueno......... Igual estoy equivocado eh. Por si acaso ya nos explicaras como se hace eso de: con una maquina de trasiego de refrigerantes se puede recuperar nitrogeno
.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180703

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, perdona queria decir trasegar no recuperar me lio el titulo del post, para mi una operacion de recuperacion tambien es un trasiego, una maquina de trasiego sirve para trasegar gases desde un punto A a un punto B como ya sabemos, si por diferencia de presiones este trasiego no fuera posible, el equipo de trasiego puede hacer el movimiento si disponemos de un destino apto y homologado para en este caso nitrogeno, yo no lo veo viable por temas de absorcion de humedad y demas pero entiendo que podria ser posible, añadir que un compresor de un equipo de trasiego de los actuales no es similar a un compresor frigorifico al uso, esta preparado para trabajar tambien con liquido y demas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180708

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aunque ya aclarastes que es trasegar, aquí se habló de Recuperada de Nitrógeno
.
://www.forofrio.com/index.php/foro-24/25-refrigeracion-pequenos-trucos/77467-deshidratado-por-nitrogeno-caliente.
.
Volviendo al trasegado, considerando que no lo vas a licuar, será la presión que levante el compresor que dispongas, lo que te dirá cuanto puedes meter en el otro recipiente.
.
Si lo haces comunicando recipientes, se aplica
.
://es.m.wikipedia.org/wiki/Ley_general_de_los_gases
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180710

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Gracias por las respuestas,un saludo a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. me ocurrió y pregunté....pero por mi ya está todo contestado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180712

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y ya puestos para los que leen y no se atreven a participar .
Preguntas .
1) En las garrafas nuevas de nitrógeno seco , que tenemos , nitrógeno licuado o nitrógeno gaseoso a alta presión ?

2) Podemos trasvasar nitrógeno de un recipiente a otros para su uso ?

3) Se puede reutilizar ?

4 ) Es obligatorio usar el mano-reductor ?

5) Pesa lo mismo una botella vacía que una llena ?
..........continuará.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180713

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Trasvasar, trasegar....pasar un LIQUIDO de un recipiente a otro.

Sigue imagen del diagrama del R-728 (Nitrogeno):
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, conect1987

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180732

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Respondiendo a tu pregunta silenbloc mis opiniones:

1- imagino que sera en estado liquido, asi conseguimos tener mayor carga con menos volumen.

2- trasvasar nitrogeno? Aunque pudiera no lo haria.

3-Reutilizar se podria me explico. Tengo independizados con llaves de corte y tomas de obus el lado de baja y alta, con el objetivo unico de conocer si hay fuga o no ( y tengo tiempo para aplicar por ejemplo una obra) cargo una linea a 30kg por ejemplo, al dia siguiente veo que no tiene fuga, entonces con el puente de manometros trasvaso de una linea a otra hasta equiparar presiones 15kg, ya solo me faltan añadir otros 15, con su correspondiente ahorro. En clase hicimos asi porque al ser caro se reducian costes.

4- obligatorio el uso de manoreductor siempre. Puedes ir sin cinto a 180 en el coche pero como te osties...

5- respecto al peso obviamente pesara mas la llena pueden ser gramos o lo que sea, pero cualquier material,liquido o gas tiene su peso especifico en funcion de su volumen...

Aber cuanto me abre equivocado jejejeje bonito tema de conversacion!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati, kendobass

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180736

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
Y ya puestos para los que leen y no se atreven a participar .
Preguntas .
1) En las garrafas nuevas de nitrógeno seco , que tenemos , nitrógeno licuado o nitrógeno gaseoso a alta presión ?
Gaseoso a alta presión. Si fuera liquido debería estar en un recipiente térmico a muy baja temperatura.

silenbloc escribió:
2) Podemos trasvasar nitrógeno de un recipiente a otros para su uso ?
Claro que se puede, eso hacen cuando fraccionan el note que compramos. Lo pasan de un tubo o un rack de tubos a un tubo de X m3.

silenbloc escribió:
3) Se puede reutilizar ?
Yo no lo sacaria de un equipo para ponerlo en otro. Podría arrastrar aceite contaminado o haber absorbido humedad.

silenbloc escribió:
4 ) Es obligatorio usar el mano-reductor ?
Si, es obligatorio, pero....

silenbloc escribió:
5) Pesa lo mismo una botella vacía que una llena ?
Nop. Pesa mas la llena.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 6 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180743

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Migar
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information