TEMA: split lg se para

split lg se para hace 6 años 8 meses #179611

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola compañeros, el otro dia fui a visitar a un cliente el cual me dijo que su a/a no enfriaba. cuando llego a su domicilio y veo donde estaba ubicada la maquina exterior me quede muerto, estaba dentro de un gallinero. bueno coloco los manometros y en funcionamiento marcaba 8.6bar de presion y una temperatura de +6 grados y a los pocos minutos se paraba el compresor para no volver a arrancar el consumo era correcto unos 5.6A y observe que el condensador estaba sucio puede ser la causa del problema esa suciedad? la maquina es una lg g09ah (as-h09qga2)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split lg se para hace 6 años 8 meses #179612

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola sumfears, se te esta disparando por alta presion en la unidad exterior, limpia el intercambiador de aire ha poder ser con aire o nitrogeno a presion y cepillo, comprueba que impulsa el aire al exterior y revisa tambien los filtros de la unidad interior y los ventiladores de ambos equipos, no nos dices de que gas es supongo que R410A, si se te esta disparando por alta presion por la suciedad que tienes en la unidad exterior ahora la presion esta "bien" pero cuando limpies todo bien bajara la alta y bajara la baja comprueba la presion despues de la limpieza, saltos termicos en ambas unidades y correcto funcionamiento, nos vas contando, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179615

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Equipo on/off ?
Inverter ?
El consumo era inferior , superior o el nominal ?
Pd: Los splits de uso doméstico no tienen presostatos , se guían por temperaturas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179617

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, sin duda es un buen comienzo, hacer un mantenimiento esahustivo de la maquina antes de empezar, limpieza de los intercambiadores. funcionamiento de ventiladores, comprobar presiones y temperaturas de trabajo es el comienzo, comprobar mensajes de error por que si la placa para el compresor algun motivo tendra, o no, la placa tambien falla, un condensador sucio por si solo no para el compresor pero sus consecuencias si, www.lg.com/es/posventa/soporte-producto/lg-G09AH
Saludos
Última Edición: hace 6 años 8 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179677

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola de nuevo, el consumo era el nominal, el refrigerante es r410a, y en la unida interior no marcaba ningun tipo de parpadeo en los led, y es un on off.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split lg se para hace 6 años 8 meses #179678

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, tendras que realizar la limpieza de los intercambiadores y revision completa de los equipos para poder seguir realizando comprobaciones, nos vas contando, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179682

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me huele a fallo de compresor , verifica condensador de arranque, clixon , terminales del mismo , voltaje antes después y durante su funcionamiento......etc...etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179783

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola de nuevo, esta tarde he desmontado la unidad exterior para sacarla del gallinero, he limpiado el condensador con aire a presion , el cual a quedado bastante limpio, he abierto la unidad una vez que la tenia en el suelo para comprobar el condensador de arranque y he visto que tenia como aceite, lo he cambiado y he montado la unidad exterior en su lugar definitivo fuera del gallinero. he puesto a funcionar la maquina y no se ha parado. he comprobado presion de trabajo (7.5 bar aprox)y temperatura de evaporacion 0 grados, temperatura de salida de aire de la unidad interior 5.8 grados y el amperaje 3.6Amp. solucionado!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño

split lg se para hace 6 años 8 meses #179784

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, has hecho bien en sacarla del gallinero y limpiarla a fondo, el condensador si tenia aceite derramado estaria averiado, es R410A no ? Presion de trabajo dentro de los valores aunque tienes la temperatura de evaporacion y la impulsion un poco baja, que saltos termicos tienes en ambos equipos ? Y el consumo nominal del compresor ? Recalentamiento y subenfriamiento ? Por rizar el rizo .... , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179796

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Poco a poco vamos avanzando , por lo que comentas el condensador del compresor había perdido capacidad , revisa la unit interior , puede ser que tengas bajo caudal en ella por suciedad en turbina , evaporador, fistros , recirculación de aire o simplemente lo tienes en baja ventilación .
Revisa salto térmico en el ( recuerda + -12 ºC ) .
Ok ?

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179799

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no olvides nunca de limpiar las baterías,a pesar de que digan que es lo único que sabes hacer, pues ya es algo dejar la maquina en funcionamiento ,es un equipo muy simple, para que tenga problemas, ya sabes limpieza y revisión general visual ruidos, conexiones ,etc eso si la carga cuando haga falta, no meter por o hacer que se mete, atento por que eso te puede perjudicar, no sabes quien es el dueño ni sus conocimientos, si esa función, se hace en mi casa, te puedes marchar sin cobrar,claro en micaso no viene nadie pero es un ejemplo,,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 8 meses #179859

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hay alguna tabla donde te la capacidad del condensador segun la potencia del compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.