Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: split lg se para

split lg se para hace 6 años 7 meses #179863

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Primero tienes que saber si es de arranque o marcha, algunos tienen instalados de marcha. Principalmente lo que haria es en el condensador actual mirar las caracteristicas. Si no esta visible o legible no sabria decirte, e buscado por internet el manual, y solo encuentro la guia de usuario. Preguntaria al SAT directamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 7 meses #179867

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
sumfears75 escribió:
hay alguna tabla donde te la capacidad del condensador segun la potencia del compresor?

Aquí te dejo una tabla de compresores Mitsubishi Electric on/off para refrigerante R410a .
Recuerda que son siempre orientativas para otro tipo de compresores , refrigerante o aplicaciones.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75

split lg se para hace 6 años 7 meses #179873

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, el condensador que has puesto es de la misma capacitancia que el que había ? en todo caso mira a ver la capacitancia en el condensador antiguo, de que color es el antiguo ? con una foto del esquema eléctrico podemos saber si es de arranque o de marcha, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split lg se para hace 6 años 7 meses #179876

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol en el foro tienes todo eso de condensadores,tablas etc
formula de un condensador para saber la capacidad monofasico C capacidad<<< I intensidad absorbida<<<< U tensión utilizada,
***condensador permanentemente, suele ser mas grande de pequeña capacidad están permanentemente conectados con el devanado auxiliar
***compresores mono,,,,, condensador de arranque conectado al devanado auxiliar para el arranque calculo 36Mf por kW
CONDENSADOR Arranque de 40 a 120 MF según potencia
CONDENSADOR trabajo de o marcha de 10-- 16 a 40 -46 MF según potencia
y las tablas en el foro , sal....
Última Edición: hace 6 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split lg se para hace 6 años 7 meses #179900

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El equipo es de climatización y pequeña capacidad ( LG 09 ) y lo más normal es que lleve el compresor un condensador de arranque permanente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sumfears75
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information