Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Gotea carrier 42Gw cassette por agua

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178309

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Buenas tengo unas dudas sobre los equipos carrier por agua cassette 42gw el tema es que me gotea por las lamas de salía de aire ,e efectuado la limpieza de bateria,bandeja, bomba de condesado y poniendo el termostato a la velocidad alta me gotea y pienso q el ventilador me está echando el agua por fuera pero no se el motivo si la solución sería poner armaflex en la parte baja de la bateria que quede sellado con la bandeja de condesado gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178313

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Igual tienes grasa depositada en las lamas de la batería , limpia bien con un desengrasante y aclara con agua la parte de la salida del aire .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178317

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, supongo que ya has comprobado que no tienes el desague obstruido como no lo has puesto, que temperatura tienes de agua en la entrada y salida? Solo te gotea en la velocidad alta? Que temperatura de impulsion tienes? No siendo que te este condensando por estar demasiado frio el aire de impulsion, que tienes en la entrada valvula de 3 vias ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178319

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Gracias por contestar el tema que e limpiado con productos y con un compresor de aire y me ha pasado varias veces con los cassette carrier por agua que con los años tienen q bajar la velocidad porque empieza a gotear y no le busco la vuelta y lo que pienso que no se si sería la solución aislar la parte baja entre la bateria y la bandeja que allá un choque de aire y me la este desbordando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178320

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si te gotea las lamas y has comprobado que la bandeja no esta rota ni deteriorada, no creo que se solucione aislandola, comprueba esos datos que te he comentado, no obstante primero tendras que descartar si gotea por culpa del ventilador, por un tema de condensaciones en el aire de impulsion por estar demasiado frio, que sea tema de la bandeja que rebosa por problemas con el desague o la bomba o aver si vas a tener una fuga pequeña en el intercambiador y con las propias condensaciones no la aprecias, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178321

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Te comento el tema que no sólo me pasa con un cassette ahí clientes q con el mismo equipo se quejan de lo mismo y no es de bomba de condesado lo e comprobado tiene valvula de 3 vías impulsión de aire suele ser 12 a 15 grados la temperatura de agua no la veo porque es suministrada por el centro la próxima que valla observare todo lo q me comentan aver
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178324

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, compruebalo a ver que provoca que salpique el agua, igual puede que sea un fallo de los equipos, pero si antes no lo hacia algo ha cambiado o pasado, comprueba que tienes todo limpio, correcto y en su sitio, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178347

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes probar el equipo sin el plafon embellecedor y verificar por donde sale la gota , si es por la parte inferior o superior además si la gota sale de la bandeja , también puede ser que no esté bien asentada la bandeja sobre la batería o que en el asiento entre ellas haya holgura y borbotea el agua en la velocidad alta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gotea carrier 42Gw cassette por agua hace 6 años 9 meses #178422

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira de bajar el set-point del agua de grado en grado.
A cuanto le llega?
Y a cuanto esta el set?
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information