Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Enfriadora Roca-York

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178207

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenas tardes y buen fin de semana:
Esta semana pasada estuve en una instalación con una enfriadora Roca-york YCSA/H-100-TP-3801. Es una instalación por la cual han pasado muchos técnicos (incluso el servicio técnico de Roca) pero la enfriadora nunca funcionó bien. Ahora llevaba varios años parada y la pusimos otra vez a funcionar.
La unidad estaba escasa de gas y le sacamos el que tenía (recuperamos 30 kgr de R-407C, buscamos fugas y cargamos con su carga según la placa, 52 kgr) pero la enfriadora trabaja muy baja en aspiración (sobre 1.5-2 bar) y baja en alta ( sobre 12-13 bar) con unas temperaturas de entrada de agua de 15 ºc y temperatura exterior de condensación de 25-30ºc. El intercambio termico en el intercambiador de placas es de 1.5 ºc entre retorno e impulsión de agua (hay caudal e intercambio en las unidades interiores y el filtro está limpio). El comsumo de los compresores está por debajo del consumo nominal (consumen 20 A cada uno sobre un máximo de 30A según las caracteristicas) pero nos saltaron las protecciones térmicas varias veces.
¿Puede ser que tengamos la válvula de expansión averiada?
A pesar de que cargamos todo el gas, el visor de líquido no se veía lleno.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178209

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, encontrasteis alguna fuga y la reparasteis ? Porque si le faltaban 22kg por algun sitio se han ido. Aver si estais metiendo por un lado refrigerante y se esta escapando por otro, le habeis hecho prueba de estanqueidad ? Despues de tantos años parada... Habeis cargado el refrigerante en fase liquida ? Le habeis hecho buen vacio ? Que protecciones termicas saltan, el rele termico? Presion de baja baja, presion de alta baja y consumo electrico bajo apuntan a falta de refrigerante, que recalentamiento y subenfriamiento hay ? Le habeis hecho un mantenimiento a fondo al equipo antes de la puesta en marcha ? Cuantos compresores y circuitos frigorificos tiene ? Con esa temperatura exterior, presiones y consumos y si el equipo esta con su carga de refrigerante ok podria ser que no este comprimiendo bien el compresor, saludos

Se me olvidaba el gas que le habeis metido es todo nuevo ? O habeis aprovechado el recuperado ? porque en este caso con la perdida de gas que habeis tenido la mezcla estara descompensada.
No teneis mezcla agua-gas no?
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 10 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178210

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Hola Freones:
-No se encontraron fugas ( prueba con Nitrógeno durante 24 H a 25 Bar) , como pasaron muchos técnicos se piensa que sacaron gas.
-Un circuito frigorífico con 2 compresores tipo scroll en tanden (son muy ruidosos para ser Scroll)
-Gas r-407c nuevo
-Las protecciones que saltaron eran las termicas de los compresores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178211

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, esas presiones y datos que aportas que son con los 2 compresores en marcha, con uno, con el otro ? Pruebalos por separado cada uno y juntos aver si vas a tener alguno mal, tampoco me cuadra que si trabajaba baja de presiones le quiten gas, porque motivo ha estado parada tantos años ? Lo que comentas del ruido has comprobado sentido de giro de los compresores ? Ese mal funcionamiento con los datos que aportas que es de 1 compresor en concreto, de los dos, del otro ... saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178212

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
La presión no cambia funcionando un compresor (sea cual sea) o los dos
La instalación estuvo parada porque el edificio donde está situada estuvo cerrado.
Si los compresores no tuvieran el sentido correcto supongo que no comprimirian
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178213

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, que recalentamiento y subenfriamiento tienes ? Tendras que revisar el circuito frigorifico a fondo, lo del tema del ruido has podido comprobar niveles de aceite en los compresores ? Espera a ver que comentan y opinan los compañeros del foro, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178214

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
No se comprobó el recalentamiento ni subenfriamiento, y los compresores no tienen visor de aceite. Hay un visor en una tubería igualadora de aceite entre los compresores pero el cristal no estaba trasparente (no se veía el interior)
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178215

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, igual deberias comprobar esos datos y tomar algunas temperaturas por el circuito frigorifico, eso es esa tuberia es de compensacion de aceite entre los dos compresores y ese visor te vale para mirar el nivel de aceite, igual te parece que no se ve pero revisalo con una linterna aver si va ser que estan bajos de aceite, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jac

Enfriadora Roca-York hace 6 años 10 meses #178216

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
por que no se cambia el sentido de jiro ,es normal que se paren con esas presiones no funcionaran ni puede subir presiones,
y de aceite que cuentas , no se cambia no se analiza,
las resistencias de carter están bien ,
esa maquina al igual que todas solo trabaja con un compresor si se quiere, el segundo seria por si hay mas demanda, entraría en funcionamiento,
si el aceite no esta caliente no entraran los compresores ,
las valvulas estan abiertas baja y alta,comprueba que entra gas,por que eso no marca presión,
a parte la obstrucción que debe de tener, mira en la valvula,
trabajar solamante con un compresor , de momento creo que no comprimen
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 9 meses #178232

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Jac , habéis verificado la caída de presión en el intercambiador así como caudal que pasa por el ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 9 meses #178241

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, yo coincido con joseb, en lo del sentido de giro jac malcomprimirian, para tener toda esa carga de refrigerante esque no te levanta presiones, aunque no tengan visor de aceite en el compresor, tendran un obus de carga, igual deberias extraer una muestra y analizarlo, es mas despues de tanto tiempo parada y aprovechar que estaba sin gas para haber cambiado el aceite, estas midiendo bien las presiones en aspiracion y descarga del compresor? que lleva rotolock, estan bien abiertas para medir ? a mi tambien me parece que no comprimen, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 9 meses #178256

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenas tardes silenbloc:
Si que hay caída de presión en el intercambiador de placas (hay colocados manómetros en entrada y salida de agua y válvula diferencial de presión). No tenemos manera de saber si el caudal es suficiente pero damos por supuesto que sí ya que se nota velocidad de agua por las tuberías al intentar cerrar una llave. No tenemos válvula reguladora de caudal en la cual lo podamos medir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information