Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178148

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenos dias compañeros, a ver si alguien me puede ayudar. Ayer fui a ver un split hitachi inverter modelo de la unidad interior RAS-35YH4 y la exterior RAC- 35YH4 (no tengo experiencia con esta marca). En la unidad exterior hay un led que me da error de comunicación. En el regletero de fuera entre A y B le llegan 220 V y, entre C y D 35 VDC. No encontre el manual de servicio de esta maquina, encontre el de otros modelos de hitachi y pone que entre C y D tiene que dar los 35 VDC. pero esta en ingles y no me aclaro mucho. Al ponerla en marcha se mueve el deflector y arranca la ventilación de la unidad interior y fuera el ventilador arranca a una velocidad muy baja pero se para en seguida y el compresor no llega a arrancar. Mire unos puntos de control en la placa de la unidad interior 35v , 12v y 5v y estan bien. Fuera hay 2 placas, una grande que lleva la etapa de filtrado y otra mas pequeña, el modulo IPM. El modulo IPM lo comprobe y me da bien la impedancia entre todos sus puntos. Los termistores de fuera habia dos que me daban 1,575 K. y otro 22,45K. a una temperatura de 30ºC. Saludos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178149

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, ese led como sabes que lo que te da es error de comunicacion? Te da codigo de averia el equipo aparte del parpadeo en las placas interior o exterior? Si tienes los 35 VDC que comentas, la interior te funciona en ventilacion, cuando pides frio el ventilador exterior arranca eso es que hay comunicacion interior-exterior, podrias tener un error de comunicacion entre las pcbs de potencia y control de la unidad exterior, cuando te arranca el ventilador exterior comprueba si le esta llegando tension al compresor y no arranca, comprueba las pcbs y los fusibles que no haya nada quemado, que el sistema contiene refrigerante, que esta su mantenimiento al dia, puedes descartar el modo intentando un arranque en modo calor para confirmar que no funciona, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178151

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola freones gracias por contestar, en la placa exterior hay un led que da 9 parpadeos y en la tapa hay una pegatina que pone que 9 parpadeos es error de comunicación. La maquina tiene gas y los fusibles de fuera están bien, lo de mirar si le llega tensión al compresor no lo realice, también me falto mirar la impedancia del compresor. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178152

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, ya por si acaso haz esa prueba mirate si le llega tension al compresor cuando arranca el ventilador exterior y mirate las resistencias de las bobinas, aunque creo que los tiros van por otro sitio y esque si tienes comunicacion entre las placas de control interior-exterior y el compresor no arranca tienes que empezar a comprobar las etapas de potencia del inverter aver donde se te pierde la tension podrias empezar por buscar el P y N (rojo y negro) aver si tienes 230 VDC y ya de hay hacia delante o hacia detras, estaria bien que adjuntaras los esquemas electricos de interior y sobre todo de exterior para poder seguir ayudandote, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178153

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Ok, veré si me acerco y hago estas comprobaciones. El manual de servicio de esta maquina no lo encontré por ningún sitio. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178154

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si haz esas comprobaciones que te he puesto y que las pcbs reciben alimentacion, con los esquemas electricos podemos seguir comprobando, si , hay veces que esta complicado conseguir los manuales de servicio, el ultimo manual de servicio que intente conseguir en el SAT telefonico de Hitachi me lo denegaron, me dijeron que era informacion confidencial, luego otras marcas lo mandan sin problema, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178162

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
manual técnico rac

El sistema de detección de errores de estas maquinas es bastante malo, casi siempre te dice que puede ser la placa main, la power o el compresor.
Casi siempre la que se estropea es la main, de hecho, ahora cuando la pides de repuesto te envían otra versión de la placa que viene con la chapa en la que van alojadas las dos placas, por que han cambiado la posición del ipm.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, freones

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178163

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, gracias por el manual c.crush , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178165

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y el cableado de interconexión entre unidades int/ext y conexiones al bornero que tal está ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178166

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silenbloc, dice que cuando la pone en frio arranca el ventilador exterior, entonces le estaria llegando bien la orden de arranque por la comunicacion interior-exterior entiendo, pero bueno esta claro que revisar los borneros de fuerza y comunicacion no esta demas, me inclino por lo que dice el compañero c.crush, eso ya tendria que hacer el las comprobaciones pertinentes, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178169

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok .
Pues siendo así , a seguir el proceso pertinente ......verificar voltaje de salida de la Ipm , compresor....etc condensadores...etc....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4 hace 6 años 10 meses #178172

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Gracias por el manual, c.crush bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
¿La placa main es la grande ,que lleva la etapa de filtrado y etapa intermedia? ¿Que precio mas o menos tiene este repuesto? El cliente esta valorando la posibilidad de sustituir el equipo por uno de gama baja, si cuesta mucho el repuesto. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information