Perdon es que estaba ocupado hoy y no tenia el modelo de la maquina a mano, el modelo es carrier 38TB070k9, la unidad esta en un falso techo con conducto a la calle embocado tanto para que aspire como que expulse aire perfectamente limpio y bien hecho, el compresor tocandolo con la mano, por arriba esta frio y por abajo tocandolo x todos lados no se calienta en exceso, e intentado descargar de la pagina de carrier los datos de la maquina pero no me deja, me e registrado, pero no me llega el email de activacion de la cuenta, lo de que sale problema en el termostato, sale cuando la maquina deja de enfriar, el ventilador sigue funcionando, solo indica throuble, no indica mas, entonces si le quito la corriente unis minutos y la vuelvo a enxufar, arranca y enfria, hasta que se vuelva a parar, el caso es q a veces directamente por la mañana despues de toda la noche parada, ya sale el aviso del termostato de primeras y no enfria, la apago un rato y vuelvo a encender varias veces hasta q en una de esas se va el fallo y arranca, cuando se para le e mirado con el tester x todos lados, pero no e encontrado nada raro, lleva placa electronica y tampoco se muy bien que mirar, os adjunto unas fotos de la placa y contactor y demás, ando un poco perdido, yo pienso que puede ser problema de la placa o de algún relé que lleva la placa, pero no tengo claro.