TEMA: Averia split Mitsubishi Heavy Industries

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 10 meses #177829

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenas tardes colegas, hace dos años y medio, instale 2 splits mitsubishi heavy industries concreta mente el modelo SRK35ZMP-S a dos clientes. En los dos equipos he sustituido la placa electrónica de la unidad interior (casi 220€). El aparato se queda apagado sin responder al mando, ni tampoco al interruptor que hay en la unidad interior. Se que es un problema de la fuente de alimentación pero no he conseguido averiguarlo. Cambie un componente de la tarjeta que me dijo un amigo electronico pero no funciono. ¿Ha alguien le ha ocurrido lo mismo en esta maquina? Nunca habia instalado mitsubishi heavy industries y no lo volvere a hacer. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jimeno28

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 10 meses #177830

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Pues ese mismo modelo instale 2 unidades, solo 2 y en las 2, antes del primer año tuve que cambiar las placas interiores, es mas de una de ellas la placa se volvió a estropear y la volví a cambiar
suerte que estaban en garantía y me las enviaron sin problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 10 meses #177864

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira las tensiones del trafo.
Sino le llega al primario, mirate el fusible termico que hay en el bornero.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 10 meses #177882

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
El fusible ya lo comprobé, el puente de diodos también (todo correcto) al primario del trafo le llega tensión, pero es un trafo de pulsos con un multimetro no se puede comprobar bien el secundario. La cuestión que la fuente no saca los 5 y 12v que tiene que sacar, seguiré investigando a ver si consigo averiguar donde esta el fallo. Ha un amigo mio también le ha pasado en la misma maquina antes de finalizar garantía, se ve que es un error de diseño de la placa electrónica. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 10 meses #177983

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Parece que estos de Heavy tienen un problema con las placas. Lo mismo que me comentas le paso a muchos equipos que monte cuando montaba para una cadena de bricolaje. Pero la garantía se hizo cargo del problema.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 10 meses #178417

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Como llevas el tema?
Yo probaría a sacar el trafor y probarlo fuera.
Mira que no tenga las bobinas abiertas.
Que no estén derivadas las bobinas con el chasis.
Con el ohmimetro que valor te dan las bobinas?
Suponiendo un trafor para 5va, 240/12v.
Te tendria que dar el primario menos de 1 kohmio.
Y el secundario menos de 5 ohmios.
Aun asi por lo que cuesta éste, ponle un trafor nuevo.
Si con este nuevo no te va, pues será la placa.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 9 meses #178600

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola, me he guardado la placa averiada cuando tenga tiempo comprare los componentes que no he comprobado y iré sustituyéndolos a ver si encuentro donde esta el fallo. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 9 meses #178602

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si has cambiado la placa y ya te funciona esta claro que es un componente de la placa, antes de sustituir todos los componentes no comprobados igual testeandolos con el tester encuentras el culpable, la placa vieja tiene algun led que no se enciende y en la nueva si se enciende ? Yo cuando me pasa algo asi me traigo la placa a casa si puedo y con una fuente de alimentacion externa hago las pruebas y la testeo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 9 meses #178604

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
En la placa no hay ningún led, cuando tenga tiempo iré testeando el resto de componentes a ver si consigo averiguar donde esta el fallo y si hay alguno que no puedo comprobar lo sustituiré. Ya os informare.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 9 meses #178651

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola rotovato.
Comenta que es un trasformador de pulsos. Pienso que es una fuente conmutada.
Efectivamente no podrás medir con un multímetro, podrías alimentar mediante una fuente externa, de 12Vdc.
Estos lo puedes realizar levantando el anado del diodo que se encuentra a la salida del transformador.
Conectas el positivo de la fuente, en el anodo y el negativo en el pin negativo del filtro.
De esta forma encenderá la fuente. Debes tomar la precaución de un posible corto, utilizando una lámpara serie o un variac.
Si la fuente no enciende, lo más probable sea que el conmutador se encuentre dañado.
Pero si no tienes experiencia en fuentes conmutadas, lo mejor es comprobar los componentes fuera del circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones, rrachu

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 9 meses #178652

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola suele suceder con las fuentes conmutadas o swching si por alguna razon de corto circuito o sobrcarga la fuente se bloquea para protegerse, deberias revisar las diferentes derivaciones de la fuente para detectar posibles cortos o sobrecarga por components electronicos desvalorizados o en corto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, friosil, freones

Averia split Mitsubishi Heavy Industries hace 6 años 4 meses #182121

  • eban28
  • Avatar de eban28
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos días a todos. Tengo el mismo problema que estais comentando. El problema es que no encuentro la fuente de alimentación por ningún sitio. La habeís encontrado vosotros? Es una TDK eco 2219P12-2.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.