Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Salta por alta

Salta por alta hace 6 años 11 meses #177702

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, si es que vas a cambiar filtro, aprovecha y coloca una toma de presion mas alejada del compresor, a la salida del panel tenes una presion mad estable que en la descarga del compresor.
Otra, con un destornillador largo, y MUCHO cuidado, podes apoyar el puño en el oido y la punta en el motor para poder escuchar si los rodamientos hacen ruidos raros. Si están secos funcionan mientras están fríos, cuando se calientan un poco o se frenan o se traban.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Salta por alta hace 6 años 11 meses #177704

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
con el tiempo, se producen vibraciones, si es en alta , puede ser el presostato, pero si hay gran movimiento, ufff. las vibraciones producen fugas, que no se localizan, pero, si tienes acidez, o obstrucción suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177722

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Tu,debes de resolver la averia solo ,simplemente pensando ,o preparando trampas en el circuito ,dices que el condensador ,esta limpio ,¿como lo deduces'? ,como sabes si los ventiladores estan siempre em marcha mientras funciona el compresor .......si tu quisieses provocar ,esa averia .......¿que es lo que le harias al circuito ?'
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177727

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigo,lo del manometro me suena a incondensables en la instalación,han hecho alguna reparació maquinaria antes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177728

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Amigo,posible tapón creo,piensa que es baja temperatura,el volumen aspirado por el compresor és menor, no tiene buena refrigeración,has puesto el oido en la vet?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177729

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Cuando cierra solenoide la oyes cerrar?,me refiero a la vet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177731

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que una acumulación de refrigerante en alta debida a un taponamiento en las tuberías no es causa que se dispare el presostato de alta.
el presostato de alta se dispara porque se sube la temperatura del refrigerante y al subir la temperatura se sube la presión...
si ocasionalmente se dispara el presostato de alta es debido a una alta presión, por encima de la presión de consigna de trabajo y es aquí en donde tenemos que entrar a investigar que causa me hace subir la temperatura de condensación.
si la temperatura de condensación no se sube por encima de las presiones de consigna no tiene porque dispararse el presostato de alta.

oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, biel1

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177732

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas noches compañeros, yo diría que se trata de una restricción entre el condensador y el recipiente liquido.. o igual en el mismo condensador. No es usual pero por los síntomas que pones, es lo único que se me ocurre. Lo que pones de "la aguja no deja de moverse rápidamente, vibrando entre 26 y 20 bar" apunta hacia una restricción o bien problemas en el compresor. comprueba el consumo eléctrico para descartar el compresor.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177733

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Si dices 20-26 bar. me imagino que sera R404A ... que a 28 bar dispararía el presostato.. cerca esta, con las pulsaciones puede llegar a esa presión. que tipo de compresor es ? hay muffler en la salida del compresor ?
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177736

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, que gusto da el foro, con tanta ayuda, gracias por las respuestas.
Bueno, esta vez, he hecho caso a olfera, observar muchos detalles antes de meter mano. Desde el sábado, la cámara va perfectamente, llega a set point sin problema, temperaturas normales, subenfriamiento y recalentamiento normales, presiones normales excepto la vibración de la aguja en descarga del compresor. He estado observando la electroválvula, abre y cierra bien, ventiladores giran libremente y tienen su consumo nominal, ruidos normales (por cierto muy bueno lo del destornillador en el oído). Y eso que hoy o ayer, ha hecho mas calor q el sábado, que fue la ultima vez q saltó.
Mi conclusión,
puede ser que el hecho de que corriera mucho viento, combinado con las altas temperaturas que tenemos hiciera que los ventiladores y condensador no estuvieran trabajando correctamente?? No se, a lo mejor el viento creaba corrientes en contra de la dirección de los ventiladores o alrededor del condensador y provocaba que éste, no pudiera disipar el calor y provocara el salto del presostato de alta. Lo digo, porque los días jueves, viernes y sábado corría muchísimo viento y hacia bastante calor, y han sido los días que ha dado problemas la unidad condensadora está en la cubierta de un bar de carretera. Que opináis??
Otra cosa, no me queda claro lo de la vibración de la aguja, a ver si mañana puedo subir un vídeo. Es exagerado, vibra entre 20 y 26 bar violentamente. Sera mi manómetro?? No es muy viejo.
Saludos compañeros!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177737

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Norit, lo del destornillador en el oido se entendió como "clavarse el destornillador en el oido"???
Jajaja Jajaja aaa

No! Viene a cumplir como un estetoscopio de mecánicos para oir la máquina y los chillidos y ruidos raros que no podemos oir por los ventiladores, el trafico, otros equipos etc
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177745

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola compañero Norit. Saludos.
Si la presión de baja, la consideras alta, sub-enfriamiento alto, recalentamiento alto, te sugiero revisar la carga a enfriar, podría ser mucha, o mucho caudal de aire a través del evaporador.
Solo sacando conclusión des pues de todo lo que te indican los compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information