Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Saivod ASG 1808I

Saivod ASG 1808I hace 7 años 2 meses #175658

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
Saludos, la consulta es sobre la maquina del enunciado, en el manual pone que la instalacion no debe superar los 5 m en vertical Y hasta 10 m maximo de tuberia. ¿ se podria colocar esta maquina a 8 m con una trampa para el retorno del aceita( sifon ) ? . ¿ alguien tiene alguna experiencia en la que lo haya montado y vea que la maquina trabaje bien ?. la instalacion no superaria los 10 m que indica el fabricante
gracias
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saivod ASG 1808I hace 7 años 2 meses #175661

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La única forma de saberlo acertadamente es haciendo la prueba. en algunas ocasiones las "recomendaciones técnicas"
son solo eso: recomendaciones técnicas.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saivod ASG 1808I hace 7 años 2 meses #175730

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
gracias por tu respuesta , compi
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information