Roverman escribió:
Pues ahí esta el tema, si el cajón de fibra de la aspiración del aire de la unidad exterior esta cerrado y de manera más o menos estanca, no creo que los ventiladores axiales puedan aspirar una caudal de aire apropiado para evaporar el refrigerante, de ahí esas presiones tan bajas.
La turbina debería ayudar a pasar un flujo de aire por la unidad exterior, pero como tiene una abertura de 1 m a la calle supongo que no genera una diferencia de presión lo suficiente en la unidad exterior para garantizar ésto, pierde gran parte o toda la presión por la rejilla, que es el camino más fácil de paso del flujo.
Qué el flujo de aire tenga un desfase de 90º tampoco ayuda mucho.
Todo esto son ideas simplemente para ir haciendo pruebas, tampoco es descartable que la unidad tenga fallo.
Hola.
Lo del emboque está requetemirado. El caudal está medido y la máquina mueve el caudal nominal.
Cierto que durante el desescarche se genera el problema de paso de aire por la batería, pero esto sería solucionable de una u otra manera.
Creo que el baipas de aire al no embocar el equipo sería mas perjudicial que beneficioso.
Tengo nuevos videos y mediciones, a ver si tengo un rato y lo pongo.
Tengo que consultar exactamente que es lo que ordena la regulación de la válvula de expansión.
No es como estamos acostumbrados a que regule por recalentamiento. En el manual pone diferencia entre tdSH. entiendo que es la diferencia entre la tª de descarga y la de condensación, pero no estoy seguro.
Es una de las consultas pendientes que tengo que hacer" consultandolo al distribuidor " .
Alguien sabe como se controla la válvula de expansión en otras marcas?
Ya os cuento
SAludos,.