silenbloc escribió:
Con 8 mt de línea frigorífica entre unidades no es normal lo que hace el equipo .
Yo creo que el equipo está tomando lecturas de los sensores y al estar fuera de parámetros de funcionamiento intenta compensar como puede .
Al estar dependiendo de una turbina sin control de caudal tanto en modo frío como calor es más difícil el ajuste .
Dices que hay más aberturas para aporte de aire , pero no sabemos si es suficiente o se genera una corriente de aire que perjudica al equipo .
Además de la humedad tras finalizar el desescarche se queda en el recinto .
Se podría conducir la salida de los ventiladores a alguna salida directa al ambiente , aunque sea cambiando de ubicación la unit exterior ?
O instalar en la salida de los ventiladores unas compuertas de lamas , para que no le afecten el caudal de la turbina adicional ?
O reducir el caudal de la turbina adicional ( cambiando la relación de poleas ) en arreglo al caudal de la unit exterior ?
Comentas que el marcha/paro de la turbina adicional lo hace la unit interior , en que se basa la unit interior para realizarlo ?
En modo calor hay más valores de control de ambiente de la unit exterior que influyen en su rendimiento , igual tienes que controlar el marcha/paro de la turbina adicional en la unit exterior y con unos parámetros de ambiente .
No sé , la verdad es que a veces nos metemos en unos " embolaos " que seguro que ahora sabiendo lo que sucede no lo harías igual .
Un saludo .
Hola.
Yo es que no veo que la turbina que saca el aire le afecte a la máquina.
La maquina esterior hitachi toma aire de la calle, y la turvina toma de la sala, y luego hay una reja mas a la calle por la que entra aire . a ver si hago un dibujo y se entiende mejor.
Lo de la humedad como que no, la sala se ventila en 0, y en todo caso la umedad en la sala ya no afectaría a la hitachi, creo yo.
Si te digo que el primer presupuesto fue con la centrífuga de hitachi, pero como había que tirar la fachada para meterla la propiedad dijo que no , que si había otra alternativa, y como me parecio viable , pues lo hice.
La verdad es que he visto equipos mil veces peor ventilados funcionando mejor que este.
La turbina se pone en marcha mediante el cn01 de la interior, son senales que da el equipo, esta en el manuual en opcionales.
La cosa es que tambien se podría parar durante el desescarche mediante un relé accionado por la salida, pero no veo como se conecta.