Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: ¿Qué presión, la relativa o la absoluta??

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174533

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
El otro día hablé con un Peruano que estaba de vacaciones unos días por aquí.
Me comentó que trabaja a 5000 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica ronda los 0.640 bar.
Pongamos un ejemplo;
Si tengo en España un Split que está funcionando perfectamente y me lo llevo al pueblo de Perú de mi amigo,el rendimiento de la máquina se verá afectada??
Última Edición: hace 7 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174536

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Presión y temperatura van de la mano.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174547

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Deberíamos ajustar la aguja del manómetro que seguramente habrá caído ligeramente por debajo de cero, una vez hecho esto el manómetro medirá la relativa o manométrica del circuito correctamente.

Las presiones manometricas son distintas ya que estas haciendo funcionar al equipo en unas condiciones distintas, la altitud afectará la condensación del equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174550

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. La temperatura exterior afectará al circuito frigorífico, pero la presión exterior no debe afectar al circuito, ya que las tuberías don rígidas. Supón un trozo de tubería de cobre por cuyo interior circula el refrigerante a 2 bar manométricos. Fuera del tubo del cobre hay 0 bar manométricos (presión atmosférica en la playa). Si pudiéramos hacer vacío en el exterior del tubo de cobre o teletransportar el tubo hasta Perú, la presión del interior del circuito debería seguir siendo 2 bar, ya que la tubería es rígida y no debe transmitir presiones entre el refrigerante y el aire exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174557

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Roverman, esa es una duda que tengo. Usamos Manómetro Tipo Bourdon.
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
Por Que Cambiaria el Ajuste, Si Cuando Está Abierto, Tenemos La Misma Presión Adentro y Afuera del Tubo Curvo Algo Aplastado?
.
Esto buscando una pecera vieja, para hacer una Cámara donde meter cosas, hacer vacío y ver que pasa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Calefaccióneltorno

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174572

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
franz creo que estas errado ,en el alto del himalaya ,la fuerza que pecha el resorte del manometro se ve afectada ya que su resistencia es menor , o supongamos un lugar en el que la presion atmosferica normal fuere de 2 bar , tendriamos que tarar el manometro ,porque al introducirlo para medir un circuito cerrado EL RESORTE DEBE VENCER LA MAYOR FUERZA ATMOSFERICA ,espero se entienda mi punto de vista
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174574

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
joseregue escribió:
Roverman, esa es una duda que tengo. Usamos Manómetro Tipo Bourdon.
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Por Que Cambiaria el Ajuste, Si Cuando Está Abierto, Tenemos La Misma Presión Adentro y Afuera del Tubo Curvo Algo Aplastado?
.
Esto buscando una pecera vieja, para hacer una Cámara donde meter cosas, hacer vacío y ver que pasa.
SI, manómetros tipo bourdon.
Entiendo que el centrado de la aguja con el cero se hace en fábrica a la presión atmosférica standart (1,013 bar) ajustando la tensión del resorte.
Si varías la presión atmosférica es como hacerle un pequeño vacío y la aguja se moverá...sería interesante el experimento que describes, yo no creo que esos manómetros autocompensen la presión atmosférica marcando siempre el 0 manométrico/relativo.
Si no se mueve a pesar de tu vacío estaré errado. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174575

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
refrio escribió:
franz creo que estas errado ,en el alto del himalaya ,la fuerza que pecha el resorte del manometro se ve afectada ya que su resistencia es menor , o supongamos un lugar en el que la presion atmosferica normal fuere de 2 bar , tendriamos que tarar el manometro ,porque al introducirlo para medir un circuito cerrado EL RESORTE DEBE VENCER LA MAYOR FUERZA ATMOSFERICA ,espero se entienda mi punto de vista
Hola refrio. El manómetro habría que tararlo a 0 por supuesto antes de medir. Pero lo que quería decir es que la máquina seguirá teniendo dentro las mismas presiones de trabajo en Málaga capital y en el Himalaya, siempre que en ambos sitios hubiera la misma temperatura exterior, porque el tubo rígido no transmite presiones entre refrigerante y aire. Distinto sería si el tubo es deformable, entonces la cosa cambiaría.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174585

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
conclusioon, a ver si coincidimos,si estamos por ejemplo en el himalaya arreglando una heladera , el manometro nos indicaria 0.5 bar estando sin colocar aun ,o sea abierto ,alli calibrariamos el manometro a cero con el tornillo ,introducimos el manometro al circuito y aplicamos tablas de presion temperatura ,coincidimos .,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174589

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Bueno, más bien el manómetro marcaría -0.5. Si por ejemplo estamos en España y lo teníamos tarado a 0 bar, cuando vayamos al Himalaya, suponiendo que haya la mitad de presión atmosférica, el manómetro marcará negativo, se habrá metido algo en vacío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, refrio

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174593

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
joseregue escribió:
Picasso Gracias Por Hacer Preguntas
.
Pues yo siempre ponía a "0" los manómetros, pero ahora, con la Internet, uno busca y encuentra.
.
Pues ese tornillo en los Relojes de Refrigeración ES PARA HACER CUMPLIR UN PUNTO DE LA RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA DENTRO DE LA ESCALA DEL MANOMETRO.
.
No Es Para Llevarlo A "0"
.
Página 64 de aquí.
.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174597

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Como he dicho un poco más arriba, y según he leído por ahí, a 8.000 metros de altitud en el Himalaya, que no a cualquier otro sitio a 8.000 m. ya que la presión atmosférica también cambia según otras situaciones en el planeta, tenemos 0,38 bar de presión absoluta.

Lo que nosotros medimos con los manómetros que empleamos habitualmente es la presión relativa, también llamada presión normal, presión de gauge o presión manométrica. Y la presión relativa es la presión absoluta menos la atmosférica.

La comprobación de que nos marcarían, en su caso, uno de esos manómetros habituales ajustado localmente a 0 pero con él seguidamente a una altitud determinada es, dadas nuestras herramientas también habituales, fácil de comprobar: solo hace falta una bomba de vació con la que simularemos y modificar la presión atmosférica, y un vacuometro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.317 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information