TEMA: Apagado de split por puertas abiertas

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170011

Buenas tardes a la compañia.
Me pide un cliente con apartamentos rurales la posibilidad de apagar automáticamente el split de cada apartamento, cuando los inquilinos se dejen las puertas o las ventanas abiertas.
En cuanto a la calefacción lo hemos solucionado con un termostato con sensores en las puertas y ventanas, funciona bien.
Pero al tener un split en cada apartamento no se ha podido comandar con el termostato.

¿Alguna sugerencia?

Si hubiera ido la calefacción y la climatización junta no habría problema, pero al ir separada....

Como siempre gracias de antemano.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170018

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
valdria la pena ,especificases un poquito el funcionamiento de lo que tienes instalado en el sistema de calefaccion y veriamos las posivilidades de aprovechar algo de lo ya instalado y si la calefaccion es individual o colectiva
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170019

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Muchos fabricantes disponen de accesorios como un interruptor para desconectar al abrir puertas o ventanas. Por ejemplo aquí hay un tipo www.tehsa.com/producto03.htm

Es cuestión de hablar con el fabricante de los split o buscar una marca compatible. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170020

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Podrías hacerlo realmente bien asociando un detector de presencia con contactos magnéticos de puerta y ventana, junto a un relé que desactiven la alimentación al equipo y ya de paso las luces. Con esto además evitarás que se dejen encendido el equipo al salir de la habitación...solo hay que coger los elementos adecuados y hacer una maniobra apropiada con enclavamientos, temporizaciones, etc. en el rele programable tipo zelio o similar....se amortizaría rápido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, francismorcillo, Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170021

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo en mi trabajo viajaba bastante y lo ultimo que e visto es en la entrada un tarjetero personalizado que sirve para abrir la puerta y ademas cuando se retira tienes la opción de cortar el clima, el agua , la iluminación y conecta una alarma silenciosa.
No recuerdo la marca del equipo pero el técnico de mantenimiento del hotel tenia un problema de control con la legionela y me pidió asesoramiento y salio este tema, básicamente el recepcionista las podían programar para que al retirarlas desconectasen los servicios incluían detector de presencia como alarmas y ventanas, según me dijo el técnico tenían en el falso techo una pequeña placa con relés que cortaban los servicios.
Este sistema no es el clásico tarjetero que casi todos conocemos que corta un minicontactor y que funciona con cualquier tarjeta que metas que también existen.
Por otro lado daikin en los vrv y creo que también en splits dispone como opcional una tarjeta para parar el equipo si se abre la ventana nose si en otras marcas lo tienen; también puedes instalar un detector con un mini contactor este sistema es muy común.
El mercado de la domotica es infinito, quizás el dueño del hotel o apartamento estas cosas se las tenia que haber planteado en la construcción o reforma
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170024

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues si el unico asesor que tiene eres tu,nada mas que mirar lo que te ofrece el mercado , y lo que mas interese, pues esa es la oferta a presentar, hay de todo, saludos
<<gentileza de forofrio<<< para eso de la puerta abierta, la solucion por un dia o dos,seria quitales la puerta,y cuando reclamen pues se les dice, es que como no la cierran nunca , decidimos quitarlas,no entiendo que en una casa rural se dejen la puerta abierta,y si no cierran la puerta, para que les vas a dar una tarjeta, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170031

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Habria que saber que equipos tienes, marca y modelos.
Si lo que tienes es un equipo multisplit, no es conveniente cortar la alimentacion individualmente, podrias averiar equipo y quedarse bloqueado.
Y si el split es 1x1, tampoco es conveniente hacerlo. salvo que sea la unica opcion que te quede.
Siempre hay que cortar los equipos , a traves de la maniobra, y nunca desde la potencia.
Por eso hay que ver que equipos tienes y que pac del fabricante puedes usar.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170043

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como dice los compañeros y Multi lo mejor son las recomendaciones del fabricante .
Pero he visto equipos con tecnología inverter de última generación , realizar un paro/marcha forzado aprovechando el reinicio automático de los equipos , con maniobra por corte de energía .

Ojo !! No es lo correcto ni recomendable pero hacer se hace .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170078

Gracias por responder tan rápido y bien.
Empezemos a describir el sistema.
Disponen de cuatro apartamentos, la calefacción es común pero con termostatos independientes, el aire acondicionado son equipos 1x1 para el salón de cada apartamento " 2 apartamentos con equipos Vaillant vai- 035wn, 1 apartamento con equipo midea y 1 apartamento con equipo crafft dkfr-33".
Para la calefacción comparten dos calderas en cascada de pellet bioclas de 16 y 43 kW, con un deposito de inercia de 200l , cada apartamento cuenta con su circulador comandado por termostato en cada apartamento.
Para comandar la calefacción es fácil, lo que no puedo hacer es comandar los aparatos de Aa con el mismo termostato.
La pregunta es si se pudiera comandar estos aparatos de aire 1x1 con un termostato, en vez de con el mando a distancia.
Gracias de antemano.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170084

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Con estos modelos de equipos que tienes , no lo veo tan claro.
Tendras que contactar con los sats, y consultar si tienen control on-off, o control remoto externo.
Tienes controles tambien por pasarellas y por wifi, pero no todos los equipos admiten ser integrados.
Mira en esta web:
www.intesisbox.com/en/solution-wireless-integration/
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170085

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 7 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Apagado de split por puertas abiertas hace 7 años 8 meses #170090

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y con alarma de robo inalámbrica?

.m.es.aliexpress.com/item/32466636732.html
.
Que controle, con retardo, un relay o contactor que corte una sonda o función en la tarjeta y no interfiera en cuartos vecinos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno