ac tipo split, 12.000btu, 220v, 1ph, inverter, R410A, mas o menos 2 años de uso, de repente muestra un error E1, le quito el suministro eléctrico vuelvo y se lo coloco y funciona normal un par de días y vuelve y muestra el error. he revisado el cableado y todo esta perfecto, empalmes, aislamientos. etc.
Que me dicen???
El administrador ha desactivado la escritura pública.
La causa puede ser en la alimentación del equipo verifica el voltaje , que el neutro es N y la fase ( o vivo ) es L y un tema muy importante es una buena toma de tierra .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Amigo le comparto esta experiencia con este equipo york, el equipo me mostraba el error que les comentaba, pero no me había percatado que en la unidad externa había un rele que sonaba tic-tac continuamente aun cuando le quitaba el suministro eléctrico, seguía haciendo así por un par de segundos, el ventilador de la unidad externa giraba muy lentamente casi no se percibía.
Bueno colegas el daño esta en el modulo de potencia, esta tarjeta inverter de este york esta dividida en 2 tarjetas un grande donde están los filtros reles y demás componentes y una mas pequeña donde esta el puente rectificador y el ondulador, bueno esta tarjeta pequeña donde esta el ondulador es la que produce la falla, la cambia por otra que afortunadamente tenia y el equipo esta funcionando perfectamente.
Me gustaría que me ayudaran que elemento puede estar malo en esta tarjeta, sera el puente rectificador y sera el propio ondulador????
El administrador ha desactivado la escritura pública.