TEMA: Mitsubishi ventilador condensadora no funciona

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 7 meses #118268

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas el modelo de la unidad es MUZ GA25VA, y el problema es que el ventilador de la exterior no funciona, el compresor arranca perfectamente, revisando las placas electronicas(que lleva dos, en la exterior, una control de inverter y la otra pone power control) veo q hay un fusible abierto, lo cambio, y cuando subo el magnetotermico el fusible vuelve a fundirse, mido tension en los bornes del porta fusible y me da 230v. lo q me parece raro, esto siempre con el conector del ventilador conectado a la placa, despues lo desconecto y vuelvo a medir tension y me marca unos 115 voltios, no llegue a probar un nuevo fusible con el ventilador desconectado de la placa lo q me diria q el problema esta en el motoventilador, no? o el problema podria estar en la placa, ah, el conector del motoventilador va conectado ala placa que pone power control y el fusible se halla en esta. Como puedo comprobar el motoventilador?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 7 meses #118269

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Amigo norit espero que esto te ayude. Es el manual de servicio de ese modelo.

www.dropbox.com/s/iepbe04kmhvws48/OB379A...-35VAH%20E1%20E2.pdf

Pagina 14 elemento c65.... puede estar ahi la causa.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119200

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos dias, le hice caso a mak4na y cambie el condensador del motoventilador, y puse un nuevo fusible(en el esquema del enlace es el elemnto F71) pero el resultado sigue siendo el mismo, me funde el fusible, lo q me parece raro es que lo funde sin encender la unidad. ¿Podria sospechar del mismo motoventilador que este quemado? o lo que tengo mal es la placa??
Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119203

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas amigo, si te peta el fusible debe de haber algun elemento que este en corto seguramente....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119215

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hazte con unos cuantos fusibles y empieza a desconectar elementos y ve probando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119224

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Conecta una lampara incadescente 100w en serie con el fusible , ahorraras en fusibles , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119232

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
No es buena practica el quemar los fusibles uno detrás de otro. Terminaras estropeando la placa por varios sitios cuando menos.
Vamos a ver según el esquema, del fusible "F71" cuelgan estos dispositivos, a saber:
"MF" = motor ventilador exterior. (Conector CN771)
"21R1" = bobina de la VEE. (Conector CN923)
"21S4" = bobina de la válvula inversora. (Conector CN721)
Yo creo que los debes de soltar los citados conectores y comprobarlos uno por uno, porque por lo que comentas puede ser cualquiera de ellos ya que lo funde sin empezar a funcionar.
Si no pudieras localizarlo por algún motivo, vete conectando cada uno por separado hasta que encuentres el que esta mal.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 10 años 6 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119236

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos dias, gracias por las respuestas, se me ocurre que sería mejor desconectarlo todo, colocar el fusible e ir conectando elementos hasta que al conectar el que falla, pete el fusible, no??
Aunque creo que lo que comenta pepe_elpata creo que lo hice, volvere a hacerlo para asegurarme. Y si a pesar de hacer estas pruebas persiste el problema, me indicara que el fallo esta en la misma placa, no??
Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119237

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Solo un pequeño comentario aparte de el de los compañeros , no he mirado el manual del enlace , pero yo haría una prueba , desconectar todo los elementos de la placa excepto la alimentación y verificarla ya que puedes tener el varistor en corto y te puede fundir el fusible , y luego chequear el equipo como comentan los compañeros Ojo a los elementos que son DC hay que conectarlos siempre SIN TENSIÓN EN PLACA . Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119239

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, hare esas pruebas y os comento, gracias silenbloc por el detalle de los elementos en DC.
Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 6 meses #119240

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, norit desconecta el motor y prueba si se para o se va el fusible,y sabras si es el culpable, es cosa pequeña,
yo no se donde estas, zona geografica,igual el agua esta haciendo daños, por humedad consideralo, si fuera asi dale tiempo, saludos

haber haber,si no enciendes la maquina ,pones el fusible y este se dispara, no sera el motor ,si no esta la maquina en marcha,estara la placa mal creo comunicada en algun punto,si se dispara con la maquina parada, eso dices, puede ser humedad,o placa mal,
se dispara el magneto...... o lo bajas tu,
Última Edición: hace 10 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 10 años 3 semanas #127539

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas madrugadas compañeros, por fin he podido ir a ver este aparato. Ahora que por el sur esta empezando a apretar el lorenzo, en fin, os cuento.
Siguiendo vuestros consejos, desconecte todos los componentes excepto la alimentacion y fui probando, e igualmente fundia el fusible, con todos los componentes desconectados. pero ya que estaba liao, probe a desconectar tambien los conectores CN726 y CN727 y como no podia y temia romperlo, desconecte el otro extremo de estos conectores, que es comun a los dos, el CN725, y voilá, no fundia el fusible, con que ahora se me abre un mar de dudas, para que sirve este conector y si el fallo viene de la otra placa. Os recuerdo que el aparato funciona todo (compresor, unidad interior, valvula inversora,etc) excepto el ventilador de la exterior. Un saludo y disculpas por la tardanza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.