TEMA: carga de gas automovil

carga de gas automovil hace 10 años 9 meses #114659

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola cuando un auto esta mas de cuatro años sin funcionar el aire por una pinchadura solo se soluciona el problema y se carga gas o tenemos que hacer limpieza se debe cambiar el aceite al compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de gas automovil hace 10 años 9 meses #114660

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, dariovallejos

carga de gas automovil hace 10 años 9 meses #114661

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Holadariovallejos escribió:
hola cuando un auto esta mas de cuatro años sin funcionar el aire por una pinchadura solo se soluciona el problema y se carga gas o tenemos que hacer limpieza se debe cambiar el aceite al compresor?
Tendras que localizar y reparar la fuga o fugas, hacer vacio, cargar gas y viajar con aire acondicionado. Pero sobre todo leete el excelente aporte de Guillermo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dariovallejos

carga de gas automovil hace 10 años 2 semanas #127636

  • Don_Hard
  • Avatar de Don_Hard
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenisimo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de gas automovil hace 10 años 2 semanas #127647

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
¿De que gas estas hablando?
Porque si estas hablando de r-134a, entonces imperativamente hay que decir que sí hay que cambiar el aceite.
No solo eso, sino que también deberás limpiar el circuito, reparar la fuga si es posible y cambiar filtros de aire y filtros secadores.
Y si por un improbable casual, el refrigerante es r-12 y dispones de el, sepas primero que estas cometiendo un delito y segundo, alguno lo hizo sin cambiar nada y paso un buen verano fresquito.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

carga de gas automovil hace 6 años 4 meses #181741

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola amigo, yo se que esta publicación es de hace un año pero podrías decirme a que te referís con...Limpiar el circuito? Gracias
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de gas automovil hace 6 años 4 meses #181742

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañero, puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece !! se refiere a que si el equipo ha estado mucho tiempo fuera de servicio o ha estado abierto y en contacto con el exterior en el circuito frigorifico ha podido introducirse suciedad y seguramente humedad, por lo que antes de realizar un buen vacio y siempre que se mantenga el mismo tipo de refrigerante y verificando el estado del aceite, hay que sustituir filtros deshidratadores y recircular nitrogeno para absorber la humedad y asegurar la estanqueidad del circuito como minimo, tambien es posible que otros elementos esten averiados con el paso del tiempo y no utilizarse.
Hay varias maneras de limpiar el circuito dependiendo de la necesidad y del cambio que vayamos a realizar, no es lo mismo hacer un barrido basico con nitrogeno y cambiar filtros deshidratadores, que realizar un retrofit en toda regla con cambio de aceite, refrigerante, filtros, ajuste de vet, etc o incluso una limpieza con producto flux porque se nos ha quemado el motocompresor y tenemos acidez en el circuito frigorifico.
Si tienes alguna duda en concreto puedes ampliarnos la explicacion en un post nuevo e intentaremos ayudarte. Saludos !!
P.D: Siempre es recomendable encender los equipos de aire acondicionado cada cierto tiempo incluso en invierno y sobre todo en automocion, ya que prevenimos agarrotamiento de elementos moviles y nuestro aceite recircula y lubrica las juntas por la parte interior para evitar que se resequen.
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 4 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, RamiroRod

carga de gas automovil hace 6 años 4 meses #181743

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola compañero, gracias por tu pronta respuesta. Donde es eso de presentación así me presento como corresponde.? Te cuento breve, he hecho varios curso on line de refrigeración y aires acondicionado y estoy haciendo mis primero pasos de practica y encontré este foro que me pareció el mas profesional y serio y me uní a el. Como todo novato tengo muchas dudas que con teoría no se quitan pero si con la ayuda de gente experimentada como ustedes. Le comento, un cliente cambio el por su cuenta el compresor de su vehículo por que se le clavo un rodamiento (palabras de el cliente) le coloco un usado pero que esta en buenas condiciones. Me quedo una gran duda en los cursos que aun no me la han sabido responder y quisiera que alguien aquí me aclara tal duda, Como verifico si el compresor tiene aceite y si tiene la cantidad suficiente , no solo para este caso si no tan bien para para todos los vehículos que hay que reparar el aire ya se por fugas u otras averías. Si podrían responderme estaría muy agradecido.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de gas automovil hace 6 años 4 meses #181744

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, te dejo el enlace de las presentaciones por aqui: forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
No se que tipo de conocimientos tendra tu cliente pero quiza sustituirlo por su cuenta no sea lo mas correcto, hay que tener buenas bases mecanica, electrica, frigorifica, refrigerantes, etc. Hay que saber si el motocompresor de segunda mano que ha instalado es el mismo modelo que el que tenia original, si trabajaba con el mismo refrigerante, que tipo de aceite, quiza antes de montarlo se le deberia haber hecho un test de acidez y un cambio de aceite. Imaginate que el motocompresor viejo estaba agarrotado mecanicamente (el rodamiento que comentas) e instala un compresor de segunda mano que esta con acidez por alguna averia electrica que ha descompuesto el barniz de las bobinas y ha formado acidez, puede contagiar el resto del circuito y ya precisara una limpieza con producto quimico.
Los compresores de automocion suelen tener un tornillo de vaciado de aceite, para saber si es la cantidad suficiente, puedes extraerlo y ver cuanta cantidad tiene, contrastarla con la ficha tecnica del compresor, aprovechar para realizar un test de acidez y si es negativo, ponerle aceite nuevo, comprobar las bobinas, cambiar el filtro deshidratador etc.
El foro tiene un monton de documentacion en la sala de cursos y cursillos, es cuestion de que inviertas un poco de tiempo en formarte, y como no, atendiendo cada dia los magnificos post de estos compañeros tan profesionales que tenemos en el foro, saludos !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

carga de gas automovil hace 6 años 4 meses #181746

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Ok gracias compa, ya complete mi presentación. Otra consulta siguiendo con el mismo tema. Con que instrumento mido el nivel de acidez ? venden algun detector de acidez?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de gas automovil hace 6 años 4 meses #181749

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en los distribuidores de climatizacion y refrigeracion se venden estos test, son botes con producto reactivo, necesitas una muestra del aceite a analizar, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.