Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #54086

  • carlos23
  • Avatar de carlos23
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
muchas gracias amigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #54097

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
Lozano escribió:
De hecho es la idea que propone eleclima. Yo alguna vez también he trasvasado gas de una botella a otra, calentando la que tiene gas en un cubo con agua caliente, y la vacia en un cubo con hielo.

señor Lozano la gran diferencia de lo que usted propone a lo que este señor comenta es que usted el trasvase lo hace en estado liquido por lo que se tarda mas en compensar las presiones , y la de este señor es en estado gaseoso por lo que las presiones tardaran menos en compensarse , señor carlos23 posiblemente usted sacara ´parte del refrigerante pero nunca sacara todo el refrigerante , todo dependera de el tiempo que tarde en compensar las presiones de hambos recipientes , por lo que le aconsejo use la recuperadora o adquiera una ya que por ley deberiamos de llevar una por obligacion , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #54136

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
La obligación es ahora,antes no habia.
¿Podrias reparar una pequeña fuga en alta de una camara (o mueble,bueno,algo un poco decente,no una maquina pequeñita porque no cabria)sin tirar gas,0 patero de gas,sin recuperadora y sin botellas??

Es mas facil con la recuperadora y una botella,pero debeís saber que sí se puede hacer.El tiempo era algo mas barato.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56455

  • carlsosoy26
  • Avatar de carlsosoy26
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
muy bueno lo tuyo de proteger el medio ambiente un abraso desde argentina :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56527

eso no es un truco eso es lo que se tiene que hacer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56553

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
En esta sala se intenta mostrar esos pequeños trucos que todos tenemos, y que quizá otros no hayan caido en su existencia. Estoy seguro que más de uno no había caido en lo de la botella al vacio, y ahora lo usa y no tira el gas. En este foro hay frigoristas de todos los niveles, desde verdaderas eminencias con muchos años de experiencia, hasta aprendices dando sus primeros pasos. Una buena base es fundamental para llegar a ser un buen profesional, esos pequeños detalles ayudan mucho a los que empiezan.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56591

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola
En el tema de recuperar refrigerante en un envase vacio, puede ocurrir que al enfriar la botella, y recuperando refrigerante líqudo, en caso de que se llene al 100%, cuando el liquido recupere la temperatura ambiente puede reventar el envase al aumentar el volumen. A mí me ha pasado.Hay que asegurarse de dejar un porcentaje de botella sin llenar.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56593

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
En los envases a presión vienen grabados los kg que carga con distintos refrigerantes, es bueno ayudarse de una báscula a la hora de recoger ya sea con o sin recuperadora, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56600

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tened presente este consejo, os lo dice algien que ha tenido una mala experiencia (cuando no existian basculas electronicas, ni tanta documentación al respecto), por no tener conocimiento de ello.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56621

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Cirto Pascalin, hay que ir con seguridad. No es inusual que en verano vayan "silbando" las válvulas de seguridad de las botellas atrás en la furgoneta.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 2 meses #56635

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Ahora entiendo porque me duele la cabeza cuando entro en la furgoneta.

Buen aporte pascalin
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL hace 13 años 1 mes #57448

en mi casa le revento una botella de refrigerante a mi padre y por un momento pensamos mi madre y yo que habia sido una bomba y lo que paso esque la botella de la presion que tenia fue reventando todo a su paso y la vaya que teniamos en un pretil la hizo un agujero jejeje
debio de ser como cuando en las peliculas de oliwood escapan en el ultimo segundo rompiendo la valvula de servicio de la bombona de oxigeno jajajjaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information