Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Detectar tipo de gas

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166207

  • elmismo
  • Avatar de elmismo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Saludos; hace algun tiempo lleve a recargar algunos envases de gas el caso es que fue hace tiempo y no recuerdo cuales contenian r22 y cuales r134 hay alguna manera de saber cuales tiene que tipo de gas gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166209

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Fácil, lee la temperatura de saturación (con manómetro) de cada botella y compáralas con la temperatura ambiente del recinto...deben coincidir.
Te será fácil distinguirlas, la diferencia de presión es muy grande entre ellas...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, JCAZOR, rodrigomigel@gmail.com, MAGNO78

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166213

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Otra prueba es con un detector busca fugas de refrigerante si está preparado para los HFC en seguida te detectará cuáles son los envases que contienen R134a .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166227

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Como dice el compañero una diferencia muy clara son las presiones. Si las botellas están en el mismo ambiente (temperatura) "Sin que les de el sol". La que tenga mayor presión manométrica será la de r22.

Por otro lado muchas empresas aún disponen de buscafugas de butano (llamita azul) cautivadora que te daba la alegría de encontrar las primeras fugas en nuestros inicios.

El uso de estos buscafugas se utiliza mucho para saber qué gas tienen instalaciones muy antiguas en las que no existe información alguna.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, miguellon

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166229

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
y los que hemos trabajado mucho con R.22 incluso el olor podemos identificar jajajajajja , pero te recomiendo cualquiera de los aportes de los compañeros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166231

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El dulzón del r22. Que recuerdos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166239

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola comprueba esto

no se recuerdo que las botellas de r22 son verde se meteria el r22 en la botella verde si se recargaron, y las botellas estan marcadas con su grabado asi facil de identificar,
y las de 134 meterian 134 no creo yo que metan un gas que no se corresponde,
hablo de que yo utilice siempre las botellas grandes , no se si hablas de estas botellas,
yo recojia el gas pero entregaba botellas vacias de 22 y me daban r22 en botellas de r 22
y el r 12 lo mismo entregas botella blanca marcada vacias,y te dan botella blanca grabada de r12, no se si las botellas pequeñas estan grabadas, y tienen sus colores,
si fueran botellas grandes, no hay problema cada una tendra el gas que ponga en la botella
las botellas pequeñas no las utice ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166248

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Como norma general en las botellas te indican las diferentes cargas para cada gas.

Por otro lado, si la botella es de propiedad y la mandas a recargar la empresa suministradora "normalmente" no pone información en la botellam, como mucho una pequeña pegatina con un adhesivo de baja calidad para poder reemplazarla en nuevas recargas.

Esto es así para no responsabilizarse ante cualquier accidente ocasionado por la botella de gas al ser del cliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166267

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola botellas cargas de los diferentes gases para refrigeracion
www.cifplalaboral.es/ckfinder/userfiles/..._de_refrigerante.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166286

  • rafa_lorea
  • Avatar de rafa_lorea
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Yo lo que hago, es medir temperatura de botella, medir la presión de la botella y la tabla de danfoss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Detectar tipo de gas hace 7 años 9 meses #166344

  • elmismo
  • Avatar de elmismo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Excelente muchas gracias a todos por sus respuestas son de mucha ayuda a los novatos empiricos como yo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.572 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information