Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155322

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Muy buena apreciación lo de la electrostatica y podría ser la causa. No me lo había planteado hasta ahora y solo se me ocurre que el visor no sea de cristal y este fabricado en resina u otro material plástico que se cargue con la fricción del refrigerante y atraiga restos de carbonilla procedente por ejemplo del aceite.

Esto unido supongo a una mala conexión a tierra que no elimine esas cargas podría ocasionar esos depósitos.
Pero todo esto es solo una hipótesis, por h o por b nunca he visto un visor ennegrecido de esa manera.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155327

Comparto totalmente respuesta con Roverman y añadir que bajo mi punto de vista esa carbonilla puede ser procedente de realizar soldaduras sin utilizar gas inerte para eliminar la oxidación. No hasta tal punto como se ve en la foto pero ya me ha tocado limpiar algún visor. Si todavía tienes el filtro deshidratador antiguo yo lo abriría para ver que me encuentro dentro y si con ello se puede dar alguna explicación mas. Si dispones de medidor mide la resistencia de tierra. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155328

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esa instalacion estubo parada por largo tiempo, si o no , si fuera si, seria la respuesta, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155330

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No, no ha estado parada.

Si, si tengo el filtro y el visor de líquido. Cuando lo abra pondré las fotos.

La instalación algo tiene deribado que da calambrecillo, si vuelvo por allí perderé un poco de tiempo en el tema. La instalación eléctrica es un poco precaria.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155334

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ya me parecia raro la elecricidad estatica, en un Equipo, todo es metalico y esta en contacto y puesto al suelo, lo que sentistes fue el ciclaje de la corriente.............
.
SPORLAN escribe, que no debe colocar los Visores, cuando hay porqueria adentro. Y hasta el exceso de aceite o bombeo anormal de este, lo muestra.
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...819420,d.dmo&cad=rja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155337

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A ver jose, no se si no me expliqué bien. No digo que el equipo tenga estática, digo que si puede producirse el mismo efecto con los residuos internos de cascarilla por causa de una pequeña corriente de fuga que lo que ocurre con el polvo en casa cuando hay estática por tener parqué.
Lo que tengo claro es que la instalación no se ve sucia en el interior, en cambio los visores están opacos.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155352

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cansino cuando el hollin es exterior fijate que no exista una produccion de humos ejemplo comidas en la zona ,de la condensadora recuerda que esta el ventilador permanentemente soplando para el compresor ,basta una comida ligera cercana para engrasar todo exteriormente ,o humos de vehiculos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155357

Amigo Refrio si te das cuenta en las fotos de cansino la suciedad se encuentra en la parte interior del visor. Aunque buena observación, sobre este tema recuerdo instalaciones de Madrid centro que era increíble la suciedad que acumulaban debido a la contaminación. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155363

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bajo mi punto de vista el cristal es poroso y poco a poco va adquiriendo una tonalidad marrón oscura dependiendo de la cantidad y calidad del aceite ( en éste caso mineral ) .
Como dice la canción cuanto más acelero más calentito me pongo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155365

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Bajo mi punto de vista el cristal es poroso y poco a poco va adquiriendo una tonalidad marrón oscura dependiendo de la cantidad y calidad del aceite ( en éste caso mineral ) .
Como dice la canción cuanto más acelero más calentito me pongo .

No silen , es poe. la instalación es de 404.

Cuando tenga un rato pongo las fotos, pero os adelanto que tanto el filtro, como el interior de los tubos presentan la misma capa de hollín.

Ando un poco desconcertado. El aceite poe no se ennegrece por los residuos de hollín?

He sacado otros aceites poe que si estaban oscuros, y los visores relativamente limpios, en este caso es al contrario, paredes sucias y aceite cristalino.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155367

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Upssss.....
mea culpa me he confundido con el post del Maneurop .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155369

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Repasando las imágenes ésa suciedad separece muy mucho a pequeñas partículas de hierro , mira a ver si las puedes poner en un tarro de cristal con un poco de alcohol y un imán cerca agita y comprueba .
Sabes si el compresor lleva tapón de vaciado con imán ?
Última Edición: hace 8 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.456 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information